12楼
B,C的应用场合及特性没有介绍啊
回复
13楼
4P断N线,3P+N不断N线
回复
14楼
第3楼真专业啊
回复
15楼
不错!
回复
16楼
同意,高人。
回复
17楼
以下是引用hyderfas在2007-09-21 09:35:56.0发表的内容:
我来简单说一说:
四极断路器分为A、B、C、D四种:
A:N极不安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
B:N极不安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
C:N极安装过电流脱扣器,且N极与其他三极一起合分。
D:N极安装过电流脱扣器,且N极始终接通,不与其它三极一起合分。
这里有两个问题要注意:
1在用四极的场合,一定要注明是选用产品中哪一种,因为同为四极,但在N线上有无安装过电流脱扣器,其作用和目的是不同的。N线上安装过电流脱扣器,它可以用在三相四线配电的单相负荷为主的线路中,或使用在产生大量谐波的非线性负荷如气体放电灯,可控硅调光、调速线路中,或其它有一些有特殊要求的场合。一般设备回路可选用N线不装过电流脱扣器的断路器。
2实际上,A、D两种虽然称为四极断路器,但它的N极始终接通,并不随其它三极一起合分,因此,此类MCCB俗称“假四极”即为3P+N,与三极MCCB无本质的区别,它比三极唯一有用的是在成套柜中,线路的进出可能方便一些。因此,这类断路器只能适合应用在三相负荷但又有少量的单相负荷场合(如有控制电源采用220V的成套系统)。如果选择错了,不但起不到保护作用,反而要出大问题,这个是目前设计和使用中最紊乱的一个问题,应引起大家重视。
说的详细、专业。
回复
18楼
感觉3P+N 应该比 4P的更合理一些
回复
19楼
真不错。
回复
20楼
3P+N:用于不允许零线断开的供电线路,如零线既是工作零线,又是保护(PEN)线的TN-C系统。
4P:用于零线只用作工作零线,保护(PE)线单独另设的供电系统,如TT和TN-S系统。这种系统如果不断开零线,由于同一系统的另一用电回路的工作零线带有电流,有可能使零线带上危险电压。
回复
21楼
三楼的兄弟,ABCD的含义不同的厂家有不同的含义,在选型时最好有产品样本或和厂家联系一下为妥。
回复