欧变 10KV计量柜内电压互感器爆炸,求分析
xulei1005
xulei1005 Lv.3
2013年11月22日 10:00:06
只看楼主

本帖最后由 xulei1005 于 2013-11-22 11:23 编辑

本帖最后由 xulei1005 于 2013-11-22 11:23 编辑

IMG_20131009_083745.jpg IMG_20131009_004152.jpg IMG_20131009_004735.jpg IMG_20131009_004741.jpg IMG_20131009_004748.jpg IMG_20131009_083608.jpg IMG_20131009_083628.jpg IMG_20131009_083645.jpg IMG_20131009_083649.jpg IMG_20131009_083700.jpg IMG_20131009_083707.jpg

IMG_20131009_083745.jpg


IMG_20131009_004152.jpg


IMG_20131009_004735.jpg


IMG_20131009_004741.jpg


IMG_20131009_004748.jpg


IMG_20131009_083608.jpg


IMG_20131009_083628.jpg


IMG_20131009_083637.jpg


IMG_20131009_083645.jpg


IMG_20131009_083649.jpg


IMG_20131009_083700.jpg


IMG_20131009_083707.jpg


IMG_20131009_083730.jpg

免费打赏
zhj201112
2014年01月21日 15:13:04
12楼
怎么接地排都烧成那样了!是不是高压对地了!
回复
dongsc
2014年01月26日 17:10:39
13楼
1、PT的铁磁谐振产生的过电压常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时 或事故扩大而造成大面积停电;
2、电网中的弧光接地使PT频频烧毁。

回复
lingxuct
2014年01月28日 11:31:36
14楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-28 11:33 编辑

还是12楼朋友看仔细,很多朋友看热闹,总算有一个原因“谐振”!

有没有进一步分析的?看到图片中的现象,能不能分析一下,以图片为依据,把“谐振”作设想?

个人先来分析:
①从图片中看出,A、C二相已烧出碴来了,B相看不出;
②PT中性点铜排的接地连接线烧损很严重;
③A相熔丝管烧的掉下来了;
④是室外箱变的高压PT。

B相为什么不严重,是不是系统上B相发生了单相接地故障,非金属性接地,电弧引起系统谐振,A、C二相电压升高。

因为是室外箱变,封闭条件差,柜内潮湿,谐振过电压使A、C二相击穿,一次绕组短路烧穿,把中性点接地线烧断。

因熔丝配的太大,PT故障时断开晚了,接地线烧断时的弧光引起箱内高压三相弧光短路,跳上级开关!
回复
xintaijuedingyiqie
2014年05月28日 15:14:41
15楼
同意14楼看法,我曾经遇到过由于系统单相接地引起电压互感器爆炸事故
回复
hongbo5588
2014年10月22日 15:38:44
16楼
同意14楼管理员的分析。
从图片看,这像是常州某个公司生产的XGN15-12型环网柜。
3只PT组合,比较容易产生谐振,这在设计时该考虑到,但是柜内好像没有安装一次消谐器。
柜内温控装置是否工作正常?柜内是否太潮湿?
PT二次线有没有因为小动物致损对地?
回复
dylan3940
2014年10月23日 09:19:39
17楼
谁说三组一体式电压互感器更容易谐振?依据在哪?
回复
co1428980573363
2015年11月04日 09:07:49
18楼
电压互感器爆炸,原因有二,第一,互感器线圈质量问题,发热,过热烧掉,还有就是谐振爆炸威力
回复
hongbo5588
2015年11月06日 09:33:29
19楼
看这情况像是二次短路造成的
回复