气压罐调节容积,有效容积到底怎么区分?
dden
Lv.2
2007年09月20日 23:45:23
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请各位大虾给小弟解释一下气压罐调节容积,有效容积到底怎么区分?谢谢!
请各位大虾给小弟解释一下气压罐调节容积,有效容积到底怎么区分?谢谢!
免费打赏
dden
2007年09月24日 10:30:50
2楼
很急呀,请高手指教!!
回复
chinat
2008年12月03日 16:10:43
3楼
很多人把气压罐的体积误认为气压罐的体积就是其调节容积,或者搞不清楚两者之间的关系,这里需要指出的是,气压罐调节水量不是气压罐的容积,而是气压罐在此压力范围内的调节容积,在变频系统上,为最大限度的利用气压罐的体积,可把气压罐预充气体的压力和水泵的启动压力下限设为一致,这样当气压罐内的水全部补充到系统后水泵恰好启动,这里以意大利Aquasystem气压罐在变频供水系统上的应用来举例说明一下:
例如:生活管网变频供水恒压值为P1=0.5MPa,压力下限(水泵再启动压力)P2=0.15MPa,在正常情况下,假设管网夜间用水量为15L/h,在夜间水泵停止工作按7h(22:00-5:00)计算,用水量为105L,那么,如果气压罐在P1与P2压力范围内的调节水量大于105L,即可保证水泵睡眠7小时,因此,选用调节水量在略大于105L的气压罐是比较合适的,如选用调节水量大大超出105L(上述压力范围内)的气压罐,虽然水泵的间歇时间更长,但超过7小时已经开始进入用水阶段,延长睡眠时间已无意义,配套的小气压罐与过大体积气压罐具有使水泵相同的间息时间,因此,不是气压罐体积越大效果越好。
以意大利Aquasystem气压罐为例,假设需要选用的气压罐容积为V,气压罐预充压力为P2,则由波义耳(Robert Boyle)气体定律,在一定温度下气体压力(P)与容积(V)乘积等于常数的原理,即PV = 定值,P1×V1=P2×V2=P×V
其中:P=气压罐预充气体压力
V=气压罐体积(也为初始状态预充气体的体积)
V1=系统压力为P1时气压罐气体的体积
V2=系统压力为P2时气压罐气体的体积
由以上可知:0.5V1=0.15V2=0.15V
V1=0.3V2 V2=V
气压罐的调节容积△V=V-V1=0.7V=105L
V=150L
即应该选用体积为150L的气压罐,以意大利Aquasystem气压罐为例,正好有150L的型号与之对应,直接选用VAV150即可,如果计算结果是160L,因为气压罐型号的限制,150L以上就是200L了,所以按选大不选小和就近原则,应该选择对应200L的VAV200。
得汛出品 转载请注明出处-选择Aquasystem气压罐就是选择品质
意大利AQUASYSTEM膨胀罐(气压罐),规格齐全,2-3000L膨胀罐(气压罐)常年备有大量库存,现面向国内空调、水泵厂家以及安装公司大量优惠供应,您再也不用为罐体生锈而担心,也无需为膜的破裂而烦恼,AQUASYSTEM囊式膨胀罐(气压罐)的独特设计克服了一切隔膜式气压罐的致命缺点, 气囊式,可更换气囊,罐体中央无焊接囊的部分,法兰盘一次挤压成型,无任何焊接点,杜绝生锈可能,型号齐全,有立式、卧式,另为特殊用户备有不锈钢膨胀罐(气压罐)和16bar以及25bar的高压膨胀罐(气压罐),适用于压力较高的场合。选择AQUASYSTEM膨胀罐就是选择品质!有需要可直接登陆我司网站
www.taxun.com
或联系我们0755-26583095汪继堂
回复
相关推荐
不设置高位水箱 只设置气压罐和稳压罐
中央空调
2016-10-24 15:45:15
求助 稳压罐和气压罐的使用
建筑消防给水
2016-10-24 15:43:11
变频给水设备气压罐选型
建筑给排水
2016-09-20 16:54:09
管网叠压给水设备气压罐容积的确定
建筑给排水
2016-01-04 21:18:17
对于新《消规》图示15s909 消火栓和喷淋合用气压罐体积如何来定
建筑消防给水
2015-12-15 10:11:41
气压罐中气体的体积怎么求
建筑给排水
2015-11-25 15:01:14
消防水箱间稳压泵气压罐计算表
建筑消防给水
2015-06-09 17:13:55
喷淋系统未设置天面水箱,气压罐的有效容积该如何计算?
建筑消防给水
2015-05-25 15:54:58
《消规》第13.2.7条关于气压罐有效容积的要求
建筑消防给水
2015-05-16 21:06:36
请问生活变频泵一定要配置气压罐吗
建筑给排水
2015-01-29 10:23:00
隔膜式气压罐怎么确定型号?
建筑消防给水
2014-09-24 18:37:23
工作中遇到小区给水气压罐选型,求助
纯水系统
2014-07-28 22:42:21
求高人!!!!喷淋系统有这样设计气压罐的吗???
建筑消防给水
2014-05-19 17:55:26
求高人!!消防气压罐有这样设计的吗???
建筑消防给水
2014-05-19 17:06:27
开式雨淋系统的气压罐容积
建筑消防给水
2014-03-26 13:50:49
急急急 求组 关于气压罐预留洞问题
建筑消防给水
2014-01-11 14:43:10
请教隔膜式气压罐的作用
建筑消防给水
2013-11-15 19:25:23
天正给排水泵房菜单没有气压罐?
天正给排水
2013-09-14 11:28:09
室外消防稳压泵+气压罐的选择
建筑消防给水
2013-09-12 16:16:24
关于稳压泵和气压罐的设置位置
建筑消防给水
2013-06-14 14:56:15
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开