蒸发温度低与制冷剂的关系
zhuangyanlmf
2013年11月21日 23:47:28
来自于制冷技术
只看楼主

各位师傅 你们好~~我想问下我的冷水机,走R134A 蒸发温度只有4度 出水温度是7度,有人和我说蒸发温度低可能缺制冷剂,麻烦大家和我解释下,缺制冷剂为什么导致蒸发温度低 谢谢~

各位师傅 你们好~~我想问下我的冷水机,走R134A 蒸发温度只有4度 出水温度是7度,有人和我说蒸发温度低可能缺制冷剂,麻烦大家和我解释下,缺制冷剂为什么导致蒸发温度低 谢谢~
荣昌制冷
2013年11月22日 06:11:24
2楼
应该这样理解:缺了制冷剂,系统的压力肯定是低的,根据制冷剂的热力性质,压力低了,是不是温度也低了?
蒸发器里的制冷剂少了,压力低了,那蒸发温度是不是也低了?
回复
yzhchlan
2013年11月22日 10:09:29
3楼
楼主朋友所说的工况应该是很正常的啊
要7度的出水温度,用的是板换的话,蒸发温度在3度左右
如果用的是壳管的话,蒸发温度会更低
回复
zhuangyanlmf
2013年11月24日 16:36:44
4楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-22 06:11 应该这样理解:缺了制冷剂,系统的压力肯定是低的,根据制冷剂的热力性质,压力低了,是不是温度也低了? …你好~我想问下,蒸发温度跟出水温度的温差比较大是不是也是缺制冷剂的原因?谢谢
回复
荣昌制冷
2013年11月24日 16:57:15
5楼
zhuangyanlmf 发表于 2013-11-24 16:36 你好~我想问下,蒸发温度跟出水温度的温差比较大是不是也是缺制冷剂的原因?谢谢蒸发温度高,出水温度也高;蒸发温度低,出水温度也低。但蒸发温度低时,制冷量小,与出水温度的差距会拉大。当蒸发压力(温度)过低时,而出水温度不下降,或下降缓慢时,应考虑并检查是否缺氟。
回复
鸭江绿水
2013年11月25日 09:49:38
6楼
yzhchlan 发表于 2013-11-22 10:09 楼主朋友所说的工况应该是很正常的啊要7度的出水温度,用的是板换的话,蒸发温度在3度左右如果用的是壳 …那么请问,满液式蒸发器出水3度时蒸发温度(压力)应该是多少呢?大约?