问个桥架用多粗通丝吊杆(全牙螺栓)的问题
mytheresa
mytheresa Lv.7
2013年11月21日 21:21:52
只看楼主

本帖最后由 mytheresa 于 2013-11-22 20:57 编辑 查了下也没规范什么要求的,多宽的桥架用多大的通丝。大家的经验是怎么用的啊400,600,800,1000宽的梯架,线槽用多粗的通丝

本帖最后由 mytheresa 于 2013-11-22 20:57 编辑

查了下也没规范什么要求的,多宽的桥架用多大的通丝。
大家的经验是怎么用的啊
400,600,800,1000宽的梯架,线槽用多粗的通丝
mytheresa
2013年12月11日 21:25:22
12楼
syl086 发表于 2013-12-7 22:05 通丝是什么,通丝就是全牙螺杆,M8、M10、M12等等型号
回复
mytheresa
2013年12月11日 21:26:33
13楼
lingxuct 发表于 2013-12-6 08:43 正常分析,电缆桥架或槽盒要比吊顶(单位面积重量)要重,吊顶用“吊丝”,桥架(槽盒)不宜用吊丝,因为 …现场别的专业也是用的通丝,隔10米加50*50*5的角铁做防晃吊杆
回复
zzh5907765
2014年03月09日 22:39:54
14楼
400以下的用6个的,400到600的用8个的,600到800的用10个的,800至1200的用12个的
回复
zzh5907765
2014年03月09日 22:40:28
15楼
图集上也有
回复
zzh5907765
2014年03月09日 22:42:28
16楼
个人认为用多粗的吊杆不是关键,关键是用多大的胀管,工人的素质不可靠,每15米要做角钢支架进行加固
回复
jun_yy
2014年03月23日 15:53:54
17楼
用M12的吧,记得图集上的的.一般都是隔一个就用个角钢做的支架,搭配来用.拉电缆的时候,不会晃动
回复
shdq2777
2014年03月26日 17:00:25
18楼
基本都用角铁 通丝做弱电还行。强电不敢用
回复
buxi1987
2014年04月24日 21:32:40
19楼
路过学习
回复
yydwfll
2014年04月25日 08:07:58
20楼
最小也的10个的丝杆。
回复
zhandeyan
2014年04月25日 22:11:08
21楼
吊杆 没用过 一般都是角铁 大的就曹钢
回复

相关推荐