交流接触器控制照明,大家给点意见哈
annia319
annia319 Lv.4
2013年11月21日 19:57:51
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 annia319 于 2013-11-22 15:00 编辑 想法是,时间继电器KT采用带瞬时触点的断电延时结点,照明开关KA1合上后,灯点亮,延时一段时间,灯自动熄灭。大家看看,用三相交流接触器控制3个单相回路的照明,做法是否可行呢?

本帖最后由 annia319 于 2013-11-22 15:00 编辑

想法是,时间继电器KT采用带瞬时触点的断电延时结点,照明开关KA1合上后,灯点亮,延时一段时间,灯自动熄灭。大家看看,用三相交流接触器控制3个单相回路的照明,做法是否可行呢?
无标题.png

无标题.png

免费打赏
zigj
2013年11月22日 09:57:02
2楼
错误!
你要求的功能,不能实现,断电延时,你也没断电呀。你的这个二次回路,灯一直在亮着。
改改二次图吧。
回复
liu583829685
2013年11月22日 11:35:52
3楼
1你要求的功能,不能实现,时间继电器的延时没有体现断电延时,你也没断电呀。你的这个二次回路,灯一直在亮着。
2另外不同楼梯间照明,用一个接触器控制,同时点亮不同的楼梯间照明。也不合理呀!
回复
大哥爱丫头
2013年11月22日 11:41:52
4楼
zigj 发表于 2013-11-22 09:57 错误!你要求的功能,不能实现,断电延时,你也没断电呀。你的这个二次回路,灯一直在亮着。改改二次图 …假如时间继电器设置12个小时,那12小时之后继电器就会失电的,辅助触点就会断开了,没有什么问题啊
回复
zigj
2013年11月22日 13:25:55
5楼
大哥爱丫头 发表于 2013-11-22 11:41 假如时间继电器设置12个小时,那12小时之后继电器就会失电的,辅助触点就会断开了,没有什么问题啊只要控制开关没有打开,时间继电器线圈就一直有电,就没有延时动作的可能。控制开关断开,时间继电器会延时动作,但是你的接触器线圈又没电了。修改二次图吧。
回复
kev_winner792
2013年11月22日 13:27:12
6楼
我到认为可以实现,只是你的二次图需要改改,楼梯间照明我就见到一种声响点亮照明灯的
回复
wuchangqi2013
2013年11月22日 14:27:46
8楼
通过一人接触来控制三个1P开关下的电源,思路是可以的,我们公司也有这样做,但是你的二次路得修改下,:)
回复
枫无欲
2013年11月22日 14:30:23
9楼
看看怎么样~~~
回复
annia319
2013年11月22日 15:10:28
10楼
(1)之前考虑有点问题,我把控制回路的KT线圈的常开触点换成常闭触点,这样,当手动开关合上的时候,KM接通,灯点亮;KT延时1小时,常闭触点KT断开,KM失电,灯熄灭。这样好像简单点了。就是二次开灯的时候,好像需要开合两次开关才能将灯点亮。
(2)两个楼梯照明回路是同一个楼梯,为了三相相对平衡,分成了两个回路。
(3)控制回路的电源是否应取自箱内小母排?如果取自某个单相回路QF下口,一旦该QF跳开,二次回路失电,接触器所连的灯都要灭掉了
回复
cvwfmy
2013年11月22日 15:29:05
11楼
楼梯照明用得着这样复杂吗?声控开关不是很好嘛,既经济又简便。
回复
annia319
2013年11月22日 16:23:54
12楼
所处场所是工业场所,平时就哇啦哇啦的,声控的话,基本上灯应该灭不了