如题,塔楼260米,冷冻水是闭式系统,机房在地面上00米, 请问泵的承压能力?已经用换热器将水系统分开了,但是现在选泵的承压PN10。--------------------------------------------------------可能上次提问很含糊,所以导致大家有疑问,这栋楼高260米左右,另带一懂技术中心楼,就是放变压器和风冷制冷机的地方+7.75,整个空调系统从22层分区,但是所有设备均在机房内,29层和42层设有定压罐,定压罐工作压力设定为6巴,所有水泵选型都在承压PN16 以下,
如题,塔楼260米,冷冻水是闭式系统,机房在地面上00米, 请问泵的承压能力?
已经用换热器将水系统分开了,但是现在选泵的承压PN10。
--------------------------------------------------------
可能上次提问很含糊,所以导致大家有疑问,
这栋楼高260米左右,另带一懂技术中心楼,就是放变压器和风冷制冷机的地方+7.75,整个空调系统从22层分区,但是所有设备均在机房内,29层和42层设有定压罐,定压罐工作压力设定为6巴,所有水泵选型都在承压PN16 以下,
感觉这个系统做的不尽合理,请各位大虾点评,
1。定压罐选型不合理
2。定压罐位置不合理
3。高区水泵承压不合要求
4。系统的管路在停泵时候有高负压。
5。一次泵二次泵耦合连通管长度不够
谢过,
22楼
是一个2次泵系统,一次泵8台负责生产冷冻水,2次泵(低区,高区)负责输送,对于冷机承压没有问题,由于用EXH分开了,所以PN16就够。
所以高区泵选错了对吗?
回复
23楼
这样的高层建筑,中间一定有设备层,这还有想,没有中间层他们搞建筑是干什么吃的?这么大的工程没设计中间层除非是甲方自己设计的????
回复
24楼
这样的高层 还没~~~~~
谢谢楼主 提供学习这样的高层 还没~~~~~
建筑师是法国的JNL,大牌吧,不给设备层空间
回复
26楼
260m,在7F,往上没设备层,可以啊!看看上海的,2.5MPa的不也行吗?
回复
27楼
看了你的图纸(文盲看图)
我觉得你把EXCH直接搬到23层不就可以了吗???
低区高位水箱放在29层——有空间放,那EXCH就不能在23层要点空间
按现在的位置PN10肯定是不够的
高区水箱怎么放42层了???
还有方便的话把全图传上来,那我的图纸库就有的更新了——强烈建议哦
回复
28楼
建筑师死都不同意,高区水箱在42层因为44层不让放任何带有噪音的设备要求25DBA以下(因为我的隔膜是膨胀水箱是带补水泵和加药泵)有噪音。
全图很多阿,所有44层全是非标准层,包括地下5层。等做完了上传机房详图
回复