临时用电总配电房内架设自愈式并联电容器做什么用的?(内图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月21日 16:25:45
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑 一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑

一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。

这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。

有没有类似的接线图可以提供吗?

20131119144632.jpg

20131119144626.jpg

20131119144626.jpg


20131119144632.jpg

免费打赏
he900111
2013年11月25日 11:36:45
12楼
:lol谢谢分享
回复
songyilin1
2013年11月26日 08:52:12
13楼
感觉是500kVA的变压器吗?看一下柜门是否装了控制元件,图片上是断路器,投切装置以及电容器。
回复
laozhang1688
2013年11月26日 12:18:10
14楼
根据变压器容量,补偿按30%~40%,自动投切,就行了,这个柜子很老了,现在都用可控硅透切比较好。。
回复
czq_1120
2013年11月26日 13:14:51
15楼
指明集团,温州柳市的吗?
回复
shimiandemeng
2013年11月26日 19:10:00
16楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
白龙行天下
2013年11月27日 10:49:40
17楼
图片不全,说的也不明确。关注中!!!
回复
hlxingjh
2013年11月27日 12:34:54
18楼
无功补偿自动控制需安装:智能无功功率补偿控制器,检测总电流用的电流互感器,空气开关,交流接触器,电容,及其相关配线等

回复
zhzhm721223
2013年11月27日 16:44:45
19楼
配电柜配线有点乱,只有一面柜看不出什么的,如果是自动投切,肯定要有电流互感器的,电容柜的取样电流要在进线柜上的....
回复
wankun1314
2013年11月27日 19:32:06
20楼
进来学习的
回复
meyung
2013年11月27日 21:07:12
21楼
照片上的线做的够马虎的
回复

相关推荐

APP内打开