本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑 一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑
一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。
这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。
有没有类似的接线图可以提供吗?
2楼
自动无功补偿,电容器上面有接触器,肯定还有控制器的。
回复
3楼
低压就两台GGD柜?一台电容柜,一台出线柜,那么低压进线总柜呢?
回复
4楼
engineershao 发表于 2013-11-22 08:32 低压就两台GGD柜?一台电容柜,一台出线柜,那么低压进线总柜呢?是的,是施工现场临时用电非居民用电。
回复
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-21 16:50 自动无功补偿,电容器上面有接触器,肯定还有控制器的。第一张图内的设备是电业局过来接的,就这么多电气设备。
回复
6楼
肯定有电气连接的,智能无功补偿控制器根据系统功率因数进行接触器和电容器的投切。
回复
7楼
同6楼的意见一样,在功率因数不够时通过补偿器控制接触器进行投切
回复
8楼
不过取样电流互感器必须装在总进线位置,A.B.C三相的一相上
回复
9楼
应该是无功补偿吧
回复
10楼
:):):):):):):):):):)
回复
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复