临时用电总配电房内架设自愈式并联电容器做什么用的?(内图)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年11月21日 16:25:45
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑 一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-21 16:26 编辑

一个正在办理施工许可证的安置房项目,临时配电房已经弄好,配电房内买了两个全新的GCD柜子(忘拍照片),其中一个柜子是当总配电箱,另外一个柜子紧挨着的放置电容器的。两个柜子内的设备都已经布置好了,就差从旁边的杆上变压器引线(五芯电缆)到配电房了。

这里的疑问是如图这个电容器箱子是如何运行的,需要与总配电箱做电气设备的连接吗?我那次过去看的时候两个箱子在电气上是分开的,未做任何电气连接。还有从变压器引线(五芯电缆) 出来先到电容器柜子还是总配电箱。

有没有类似的接线图可以提供吗?

20131119144632.jpg

20131119144626.jpg

20131119144626.jpg


20131119144632.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年11月21日 16:50:36
2楼
自动无功补偿,电容器上面有接触器,肯定还有控制器的。
回复
engineershao
2013年11月22日 08:32:05
3楼
低压就两台GGD柜?一台电容柜,一台出线柜,那么低压进线总柜呢?
回复
知乎圆桌
2013年11月22日 09:33:21
4楼
engineershao 发表于 2013-11-22 08:32 低压就两台GGD柜?一台电容柜,一台出线柜,那么低压进线总柜呢?是的,是施工现场临时用电非居民用电。
回复
知乎圆桌
2013年11月22日 10:33:50
5楼
lingxuct 发表于 2013-11-21 16:50 自动无功补偿,电容器上面有接触器,肯定还有控制器的。第一张图内的设备是电业局过来接的,就这么多电气设备。
回复
lhyaohero
2013年11月22日 11:08:27
6楼
肯定有电气连接的,智能无功补偿控制器根据系统功率因数进行接触器和电容器的投切。
回复
wrgwrhr
2013年11月24日 09:12:03
7楼
同6楼的意见一样,在功率因数不够时通过补偿器控制接触器进行投切
回复
wrgwrhr
2013年11月24日 09:13:53
8楼
不过取样电流互感器必须装在总进线位置,A.B.C三相的一相上
回复
ydiqwz
2013年11月25日 08:48:51
9楼
应该是无功补偿吧
回复
lk9779
2013年11月25日 09:21:11
10楼
:):):):):):):):):):)
回复
lmf651
2013年11月25日 11:02:17
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复

相关推荐