吊车梁跨度24米,吊车梁高2.8米制动桁架形式为图所示,现在吊车梁下部扭曲,不知道原因出现在哪里。各位大侠分析一下。给个合理解释。
吊车梁跨度24米,吊车梁高2.8米制动桁架形式为图所示,现在吊车梁下部扭曲,不知道原因出现在哪里。各位大侠分析一下。给个合理解释。
2楼
看不见图!
估计是没加斜撑,下翼缘出平面了!
回复
3楼
斜撑加了,就是加了斜撑才把下翼缘顶出去了。
回复
4楼
lixin0301 发表于 2013-11-22 09:57 斜撑加了,就是加了斜撑才把下翼缘顶出去了。这不是都有原因了嘛!呵呵可以发点现场照片,不知道是怎么扭曲的!
回复
5楼
照片如上,实在是头疼。难道都是设计的问题?
回复
6楼
[32a槽钢,24m跨度,自重挠度105.7mm,还是挺大的!
这么大跨度的吊车梁,制动结构的梁,可以考虑选用竖向桁架。
回复
7楼
另:格构柱的内肢为什么没对着吊车梁呢?想问问当时是怎么考虑的!
回复
8楼
zyhjiao 发表于 2013-11-22 11:48 另:格构柱的内肢为什么没对着吊车梁呢?想问问当时是怎么考虑的!赞同,感觉设计的有问题。
回复
9楼
走在通往钢结构的路上,如果技术是无底洞,那我还在洞口。
回复
10楼
看一下是不是,安装斜撑时焊接吊车梁下翼缘了。
回复
11楼
格构柱明显不正常,24m吊车梁加工不好肯定也会变形的,制动结构也有问题。。。。。
回复