最近看到韩国人做的几个油罐基础,在整板基础下部做了一圈环梁,内部填砂,不知这么做有什么用意;图参见附件,pdf格式
最近看到韩国人做的几个油罐基础,在整板基础下部做了一圈环梁,内部填砂,不知这么做有什么用意;
图参见附件,pdf格式
12楼
小树监护人 发表于 2013-11-21 10:41 我理解,韩国做法是用下部环梁约束住内部的砂垫层,其实感觉和基础下换填级配砂石垫层意思差不多,如果垫层 …看这个基础底板是扩出很多的,所以说靠砂层自然应力扩散角应该满足不了要求,因此需要大底板把基础扩展出去。
回复
13楼
下来学习一下。
回复
14楼
难道是为了抗滑移?
回复
15楼
本帖最后由 jie1201 于 2013-11-25 10:46 编辑 erguoxiong 发表于 2013-11-23 13:15 一般我们做钢储罐基础会有两种做法:一种是天然地基或者处理后的地基能满足承载力需要,那么就只需做环 …感谢指点,看了您的回复感觉能理解了一点这种做法用意;我个人感觉那个1100的底板做在中间(韩国设计公司做法)和做到最下面(我以前做法)区别仅仅是底板模板的位置,具体看附图“2”;1.从受力角度,两种做法采用扩大底板来满足承载力及变形(如考虑地震还有抗倾覆及抗滑移)的要求,个人理解两种做法区别不大,可能下部设环梁能更好调节上部不均匀变形??2.从施工角度,两种做法均需要开挖至环梁下端或底板下端;对于环梁在下部,个人经验应该是先做环梁,甩出插筋,待达到一定强度后再回填并压实砂层,然后做垫层浇筑底板,再做后续上部环梁。这个过程中需要留两次施工缝,并需要等下部环梁强度达到一定要求,时间可能会久一点;对于目前国内下部无环梁,个人经验直接开挖至设计标高,做垫层做底板、上部环梁,待达到一定强度后回填环梁内砂层,应该比环梁在下部施工难度小一点,进度能快一点;3.从经济角度,个人觉得韩国做法的下部环梁更大,底板配筋相差不大,底板在下部是不是能经济一点?对于韩国设计公司的这种做法,单位高工觉得是国外设计的新东西,国外业主可能也比较信任韩国公司,都觉得这种做法可靠节省(直观上底部用了砂层),我倒是觉得直接把底板放下面简单粗暴。。。
回复
16楼
蚯蚓 发表于 2013-11-23 15:09 难道是为了抗滑移?抗滑移应该容易满足的,而且直接搬底板做到下面和把环梁做下面抗滑移貌似没区别
回复
17楼
erguoxiong 发表于 2013-11-23 13:17 看这个基础底板是扩出很多的,所以说靠砂层自然应力扩散角应该满足不了要求,因此需要大底板把基础扩展出 …应该承载力不够,我是搞不清楚为什么要做下部环梁,而不是直接把底板做到下面?
回复
18楼
路过,学习下了
回复
19楼
不得不说 天朝基距离这不是一步两步的
回复
20楼
jie1201 发表于 2013-11-25 10:43 感谢指点,看了您的回复感觉能理解了一点这种做法用意;我个人感觉那个1100的底板做在中间(韩国设计 …看了你的意见,我再补充一下意见:你的做法未尝不可,但至少造成增加投资两个方面,首先,地下环梁是扩边后的环梁,由于压力减少,环梁的环向拉力自然降低,这个对于轴拉构件是关键的(虽然该构件一端有约束,但是还是需要假定自由来验算环向配筋),如果直接是底板顶上做两米的高的环梁,这个包括截面和配筋都是要增加的,而且尤其环墙高了,说不定竖向筋也不是由构造确定了。其次:韩国这个做法和你说的做法土方量和作业面是相差不小的,韩国这个做法地下环墙做法很多,总之不需要大开挖,做完环墙后,这个环墙也就成了侧向模板,只需要把环墙内的土挖掉,再回填砂层,这个虽说用砂量增加,但是土方量减少;从最关键的作业面来说,韩国的做法作业面基本就是地下环梁略扩出去一点,而你的那个,自然放坡45度,至少要扩出去两三米,这在场地紧张的时候也是关键的。总之,他们这个做法我越思考感觉好处越多,国外的工程经验总体来说要比国内强,而且我这个人觉得这个做法确实要比国内规范的强。能学习的地方还是要学习。
回复