油罐基础是否可以利用罐基础作接地?
spring80
spring80 Lv.2
2006年10月27日 13:56:10
只看楼主

油罐基础是否可以利用罐基础作接地?

油罐基础是否可以利用罐基础作接地?
免费打赏
zengbao_kang
2006年10月27日 15:35:57
2楼
应该可以的,利用基础做自然接地体,利用基础的钢筋做接地线。
回复
寒塘渡鹤影
2006年10月27日 15:46:48
3楼
语文不好,没有搞清什么意思

回复
spring80
2006年10月30日 08:59:56
4楼
在罐基础外单作引下接地网
是否比利用罐基础作接地更好些?
回复
c2harm03
2006年10月30日 09:49:20
5楼
可以的,不过,如果要用罐基础作接地的话,在罐基础施工时就应该把接地线埋好。否则就要另外打接地桩了。
回复
foxhhjjr
2006年10月30日 10:55:46
6楼
易燃易爆场所应多重接地
回复
yuejfeng
2006年10月30日 10:56:27
7楼
根据GB50058-92,油罐基础只能作辅助接地装置,需要人工接地体。
回复
jk.lch
2006年10月30日 11:03:33
8楼
可能达不到设计要求的电阻值,可以在罐基础下再增打接地极,这样效果能好些