主楼与裙楼连在一起的工程,基础施工比较复杂,为满足建设单位售楼进度要求,决定在裙楼基础未施工的情况下,先施工主楼。 在设置施工缝时需考虑: (1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋; (2)、裙楼基础完全未施工,留三分之一跨会很影响基础的施工) 我想问的是这情况下该主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置?能否留在主楼边?如能留在主楼边的话,是否需采取增大抗剪力的措施?
主楼与裙楼连在一起的工程,基础施工比较复杂,为满足建设单位售楼进度要求,决定在裙楼基础未施工的情况下,先施工主楼。
在设置施工缝时需考虑:
(1)、裙楼的梁未按悬挑梁进行配筋;
(2)、裙楼基础完全未施工,留三分之一跨会很影响基础的施工)
我想问的是这情况下该主楼与裙楼的施工缝应留置在什么位置?能否留在主楼边?如能留在主楼边的话,是否需采取增大抗剪力的措施?
2楼
既然连在一起,那么就是在施工顺序上来解决前期的沉降问题。裙房不方便施工,可否在塔楼带出裙房一跨的位置设缝呢;或是不拆模,按照你的做法做也不是不可以吧。个人意见,不喜勿喷
回复
3楼
如果是这样的要求,建议建筑设计时就在使用功能上区分对待,采取一些措施。可以采用后浇带处理,裙楼第二开间设后浇,裙楼多施工一开间
回复
4楼
学习了 求大神解惑
回复
5楼
感谢楼主的分享 学习了
回复
6楼
可以采用后浇带处理
回复
7楼
谢谢分享 学习
!!!
回复
8楼
我想施工缝应该能放置在梁的根部,主跨和附跨留置后浇带,后浇带留置时间可延长,抗剪切钢筋加大,箍筋加密是一定的。
回复
9楼
结构小白来看热闹。:Q
回复
10楼
学习了 求大神解惑
回复
11楼
结构小白来看热闹:$
回复