屋面檩条怎么加固?
qhr259573
qhr259573 Lv.7
2013年11月20日 08:35:33
只看楼主

大家好,最近在验算一批轻钢厂房(在既有轻钢厂房屋面安装光伏板,厂房基本是05年以后建的,暂且不考虑厂房实际施工情况),验算结果不堪入目啊,大部分都通不过,尤其是柱面外稳定和屋面檩条。对于屋面檩条,大部分是简支C型,C180或200x70x20x2.0,柱距6.0以下设一道拉条,6.0米以上两道拉条。屋面板为单层压型钢板,现在檩条强度和稳定均不够(暂且不管变形),大侠们,实际工程中,应该怎么加固,采取什么措施保证结构的安全?

2013年11月20日 08:45:53
2楼
檩条下面加桁架式组合杆件,可以用圆钢做,
回复
小树监护人
2013年11月20日 09:28:03
3楼
看看檩条原设计是简支还是连续,如果是简支的话,真需要加固可以向连续檩条方向考虑考虑
回复
小树监护人
2013年11月20日 10:01:11
4楼
本帖最后由 小树监护人 于 2013-11-20 10:03 编辑

对于这种光伏项目,如果加固可能就不上了,细算下吧,甚至把风雪荷载用十年一遇的
回复
imango
2013年11月20日 10:41:31
5楼
可以设置辅檩条
强度不够比较麻烦 稳定不够可以用构造措施用刚性拉条 双拉条 约束上下翼缘
回复
wxf20072008
2013年11月21日 08:35:57
6楼
可以在原来檩条边再放一根比原规格小一号的檩条,下部用钢板垫实。
回复
tlwww
2013年11月21日 11:11:48
7楼
檩条还加固啊,很便宜哦,而且重量占总含钢量的比重很小,直接换掉不行吗
回复
tyun01
2013年11月21日 11:52:25
8楼
增加一根檩条呢
回复
qhr259573
2013年11月25日 15:15:12
9楼
小树监护人 发表于 2013-11-20 10:01 对于这种光伏项目,如果加固可能就不上了,细算下吧,甚至把风雪荷载用十年一遇的嗯,荷载的取值很关键,屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,为什么0.4?
回复
qhr259573
2013年11月25日 15:18:28
10楼
谢谢楼上的各位,稳定不够可以双拉条、或者增加一道拉条来解决。
强度不够,从理论上有效的方法是增加截面高度,但这似乎不太可能啊。双檩条似乎不太明显吧
回复
小树监护人
2013年11月25日 17:17:22
11楼
qhr259573 发表于 2013-11-25 15:15 嗯,荷载的取值很关键,屋面活荷载与雪荷载不同时考虑,为什么0.4?只是个计算的例子,具体情况根据你的项目所在地定吧
回复