屋面板与檩条采用自攻铆钉板连接 自攻铆钉需要打多少个 数量有什么要求吗?
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年03月04日 15:42:42
只看楼主

屋面板与檩条采用自攻铆钉板连接 自攻铆钉需要打多少个 数量有什么要求吗? 甲方在问 造价也在问 我作为设计反倒不明白

屋面板与檩条采用自攻铆钉板连接 自攻铆钉需要打多少个 数量有什么要求吗? 甲方在问 造价也在问 我作为设计反倒不明白
免费打赏
zyhjiao
2014年03月05日 10:20:40
2楼
是因为设计做的时间还不够长,或是别的什么原因。
回复
lnfxhr
2014年03月05日 13:01:18
3楼
看屋面板与檩条的具体情况
回复
mzt616609257
2014年03月06日 11:31:11
4楼
规范看的仔细啊
回复
可卿
2014年03月06日 14:05:00
5楼
zyhjiao 发表于 2014-3-5 10:20 是因为设计做的时间还不够长,或是别的什么原因。这个是正解一般情况下每块板在一根檩条上一般打三颗钉,两头还要密一点,还要扣减搭接的地方。屋面板平均每平方4颗,墙面板6颗!菌体的应该根据波峰和檩条道数计算。
回复
搁浅被用
2014年03月06日 15:26:34
6楼
我认为,自攻钉数量严格来说要经过风吸力的导算,每平米多少风吸力,每个钉子承受多大的抗拔力。风压和钉子粗细不一样,钉子数量也就随之变化。不过一般常规做法也差不多足够了,
回复
weiyf1951
2015年09月02日 09:23:25
7楼
一般情况下每块板在一根檩条上一般打三颗钉,两头还要密一点,还要扣减搭接的地方。
屋面板平均每平方4颗,墙面板6颗!具体的应该根据波峰和檩条道数计算。