做一个钢结构,屋面采用C型钢做屋面檩条,请问大家:1、两面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?2、一面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?
做一个钢结构,屋面采用C型钢做屋面檩条,请问大家:
1、两面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?
2、一面散水的话,C型钢开口朝上还是朝下?
2楼
回复
3楼
都是向上,受力合理。
回复
4楼
C型檩条的开口方向朝上安装,一般图纸给详细节点滴。
回复
5楼
是真的真的吗?
回复
6楼
肯定是向上的!
回复
7楼
开口方向没有具体规定,对于C型檩条是按照整体受弯来计算的,不存在方向问题。但习惯上将开口向上。
回复
8楼
尼玛,最坑爹的问题,开口向上,调节出来弯的多,怎么拉都没开口向下调出来整齐,但是图纸设计开口都是向上,具体的朝向问题,和力学问题,请出来个专家解释下啊:(
回复
9楼
piaobodeyun-jzh 发表于 2012-1-14 22:14 C型檩条的开口方向朝上安装,一般图纸给详细节点滴。赞同,一般C型檩条都是向上安装。
回复
10楼
长知识了啊
回复
11楼
这个我昨天看过教程 唐工也没怎么说!
回复