装修时客厅上方梁中打断水平方向钢筋有隐患吗
ps_pansong
ps_pansong Lv.4
2013年11月19日 14:58:16
只看楼主

本帖最后由 ps_pansong 于 2015-12-1 20:38 编辑 装修时,因为装风管机,客厅上方梁中有3根钢筋被伤,水平方向2根,竖直方向1根。 水平方向2根,其中1根打断,另1根被削去一部分,呈一个弧度。打断那根在外,未打断那根在内,洞是有一定坡度的。均是16mm的样子。 竖直方向1根,因为不是一对,应该非箍筋,靠墙里的,图片未显示出。10mm的样子。 打孔的时候,因为不懂,没太在意,这两天上网查了查,比较担心!

本帖最后由 ps_pansong 于 2015-12-1 20:38 编辑

装修时,因为装风管机,客厅上方梁中有3根钢筋被伤,水平方向2根,竖直方向1根。

水平方向2根,其中1根打断,另1根被削去一部分,呈一个弧度。打断那根在外,未打断那根在内,洞是有一定坡度的。均是16mm的样子。

竖直方向1根,因为不是一对,应该非箍筋,靠墙里的,图片未显示出。10mm的样子。

打孔的时候,因为不懂,没太在意,这两天上网查了查,比较担心!

请教各位好心人,应如何是好啊?万分感激!!!!!!!!!!!
免费打赏
ps_pansong
2013年11月19日 18:25:59
2楼
好心人,帮个忙吧
回复
basketballworldcup
2013年11月19日 18:43:04
3楼
钻孔的位置是图示箭头的位置?
回复
大牙
2013年11月19日 20:11:47
4楼
问题不大,你这个洞钻到了连梁上。这个连梁截面高度应该为200X400,洞是开到连梁的中间,打断的是2根腰筋(即剪力墙水平筋),竖向的是一根箍筋。开洞在连梁的1/3中间范围内,都是没有问题。如果你实在不放心,可以在洞内设置一个钢套筒(加强措施)。
回复
david__kk
2013年11月19日 21:06:06
5楼
我认为有问题,在地震的时候。
回复
ps_pansong
2013年11月19日 21:38:20
6楼
basketballworld 发表于 2013-11-19 18:43 钻孔的位置是图示箭头的位置?是的,差不多,我装修之前没太在意,打孔的人估计只是想挣钱,不管什么影响,唉
回复
ps_pansong
2013年11月19日 21:41:04
7楼
jiaxiaoming520 发表于 2013-11-19 20:11 问题不大,你这个洞钻到了连梁上。这个连梁截面高度应该为200X400,洞是开到连梁的中间,打断的是2根腰筋( …您好,谢谢你的回复,钢套筒是怎么设置,简单放上去,还是焊接上去?
回复
ps_pansong
2013年11月19日 21:57:21
8楼
本帖最后由 ps_pansong 于 2013-11-19 22:19 编辑 david__kk 发表于 2013-11-19 21:06 我认为有问题,在地震的时候。你好,那平时生活时怎么样?比如说承重方面。楼上相同位置是他们卧室,我们楼是一层一层错开的。
回复
david__kk
2013年11月20日 08:02:17
9楼
平时应该没什么问题
回复
gfhyongyuan
2013年11月20日 10:07:07
10楼
ps_pansong 发表于 2013-11-19 21:41 您好,谢谢你的回复,钢套筒是怎么设置,简单放上去,还是焊接上去?不用套管 没事情的!
回复
大牙
2013年11月20日 13:26:54
11楼
ps_pansong 发表于 2013-11-19 21:41 您好,谢谢你的回复,钢套筒是怎么设置,简单放上去,还是焊接上去?你要是不放心,比如你圆洞直径100,你就买个100的钢套筒,塞进去。套筒四周周边用砂浆填塞缝隙。算是一种补偿措施。不放套筒也是没有问题的
回复

相关推荐

APP内打开