这样的供热工况正常吗
gjf442989983
2013年11月19日 10:51:01
来自于采暖供热
只看楼主

小区是个集中供热的改造小区,热力站位于的小区的边缘,供热半径在800米左右,小区的失水量大,在100吨/天左右,板式换热器一次网供水温度70℃,回水温度45℃,二次网供水温度45℃,回水温度40℃,一次网的回水温度与二次网的供水温度没有温差,或很小,这是哪方面的原因造成的呀?大家讨论讨论,到底是为什么呀?

小区是个集中供热的改造小区,热力站位于的小区的边缘,供热半径在800米左右,小区的失水量大,在100吨/天左右,板式换热器一次网供水温度70℃,回水温度45℃,二次网供水温度45℃,回水温度40℃,一次网的回水温度与二次网的供水温度没有温差,或很小,这是哪方面的原因造成的呀?大家讨论讨论,到底是为什么呀?
免费打赏
jyh060552
2013年11月20日 14:56:51
12楼
同意七楼的看法!
回复
sjp7-8
2013年11月21日 09:19:36
13楼
逆流换热这个温度不是很正常吗?,45度是出口,比入口出一次网温度高也正常啊,你不能要求二次网的供水温度比一次网回水还低吧。。。800米供热半径15米的压损也很正常,只有补水不太正常了
回复
九天之上
2013年11月21日 10:46:27
14楼
关注中,不知道楼主的问题解决没有,具体什么原因
回复
代表自然惩罚你
2013年11月22日 08:41:53
15楼
:victory::victory::victory::victory:对得很
回复
lanrenjintao
2013年11月22日 10:57:55
17楼
个人也认同七楼的看法,补水太多了。
回复
blskyzb
2013年11月23日 16:51:56
18楼
你这明显逆流换热机组,可能是巧合了点
回复
a48455
2013年11月23日 20:31:58
19楼
查漏水点吧!一天一百吨!不说耗能,水钱要多少呀!
回复
tjyangchen
2013年11月24日 10:32:30
20楼
是不是有漏点,泄水阀被打开
回复
gjf442989983
2013年11月25日 14:08:08
21楼
sjp7-8 发表于 2013-11-21 09:19 逆流换热这个温度不是很正常吗?,45度是出口,比入口出一次网温度高也正常啊,你不能要求二次网的供水温度 …现在是二网的供水温度低于或等于一网的回水温度。
回复
北斗星照
2013年11月29日 15:34:54
22楼
sjp7-8 发表于 2013-11-21 09:19 逆流换热这个温度不是很正常吗?,45度是出口,比入口出一次网温度高也正常啊,你不能要求二次网的供水温度 …我同意sjp7-8的管道。按照板换逆流传热,一次侧温度:70到45度,二次侧温度:40-45度,可以计算对数平均温差,没有问题。你没有给出要求的板换的换热量,无法校核板换选型是否正确。一般都是根据换热量来选择板换的。在板换换热量一定的情况下,一次侧供/回水温度,二次侧供回水温度,是根据水流量不同而定的。你还是要计算一次侧和二次侧的水流量。还有失水问题,一般系统补水率取:系统循环水量的4-5%。
回复