小区是个集中供热的改造小区,热力站位于的小区的边缘,供热半径在800米左右,小区的失水量大,在100吨/天左右,板式换热器一次网供水温度70℃,回水温度45℃,二次网供水温度45℃,回水温度40℃,一次网的回水温度与二次网的供水温度没有温差,或很小,这是哪方面的原因造成的呀?大家讨论讨论,到底是为什么呀?
小区是个集中供热的改造小区,热力站位于的小区的边缘,供热半径在800米左右,小区的失水量大,在100吨/天左右,板式换热器一次网供水温度70℃,回水温度45℃,二次网供水温度45℃,回水温度40℃,一次网的回水温度与二次网的供水温度没有温差,或很小,这是哪方面的原因造成的呀?大家讨论讨论,到底是为什么呀?
2楼
要逆流换热吧 是不是接反了 要是顺流的话肯定小于等于45的
回复
3楼
d645758066 发表于 2013-11-19 11:08 要逆流换热吧 是不是接反了 要是顺流的话肯定小于等于45的板式换热器么,口没接反,热侧冷侧对流。
回复
4楼
这主要是由于换热器选型不当造成的,问题如下
1、板式换热器片数过多
2、板间流速即加热水流速和被加热水流速不合适
回复
5楼
我就一个角 发表于 2013-11-19 11:20 这主要是由于换热器选型不当造成的,问题如下1、板式换热器片数过多2、板间流速即加热水流速和被加热水 …不会是过多吧?刚开机还以为换热面积不够呢,增加了四分之一的换热面积,结果效果还是没什么变化。我想是不是系统有问题呢?
回复
6楼
gjf442989983 发表于 2013-11-19 11:26 不会是过多吧?刚开机还以为换热面积不够呢,增加了四分之一的换热面积,结果效果还是没什么变化。我想是 …你可以核算一下1、加热水和被加热水流速,看看是不是在合理范围内。2、换热器换热量是不是在设计范围内,也就是流量是否合理
回复
7楼
1、一天100t的失水量太不正常长了,
2、每天补进来100t的水,要把这些水5℃(假定补水水温)跟你的回水40℃混合然后加热到45℃,需要不少热量
我建议你还是把这100t的水的事情搞清楚,如果再有问题就说明你的换热器有问题,出力不足
回复
8楼
猜想主要原因是补水量偏大,循环泵流量也不小!
解决办法:查找漏水点,减少补水量,校核循环泵流量。
回复
9楼
ziwei_feixiang 发表于 2013-11-19 16:50 1、一天100t的失水量太不正常长了,2、每天补进来100t的水,要把这些水5℃(假定补水水温)跟你的回水40℃ …从热力站供出去的水压力为0.44MPA,回来的水压力为0.29mpa,这是不是也是造成效果不好的原因了呀?
回复
10楼
zsxdzh 发表于 2013-11-19 16:55 猜想主要原因是补水量偏大,循环泵流量也不小!解决办法:查找漏水点,减少补水量,校核循环泵流量。从热力站供出去的水压力为0.44MPA,回来的水压力为0.29mpa,这是不是也是造成效果不好的原因了呀?
回复
11楼
热损失太大了;P;P;P;P;P;P;P;P
回复