小区是个集中供热的改造小区,热力站位于的小区的边缘,供热半径在800米左右,小区的失水量大,在100吨/天左右,板式换热器一次网供水温度70℃,回水温度45℃,二次网供水温度45℃,回水温度40℃,一次网的回水温度与二次网的供水温度没有温差,或很小,这是哪方面的原因造成的呀?大家讨论讨论,到底是为什么呀?
小区是个集中供热的改造小区,热力站位于的小区的边缘,供热半径在800米左右,小区的失水量大,在100吨/天左右,板式换热器一次网供水温度70℃,回水温度45℃,二次网供水温度45℃,回水温度40℃,一次网的回水温度与二次网的供水温度没有温差,或很小,这是哪方面的原因造成的呀?大家讨论讨论,到底是为什么呀?
23楼
本帖最后由 zwloveu 于 2013-11-29 15:48 编辑
二网流量太大,流速过快,水还没加热就出去了。二网水泵选型有问题或者把备用水泵也开启了。把你供暖小区的面积和水泵标牌上的流量和扬程参数发上来
回复
24楼
楼主没说流量 是否流量小啊
回复
25楼
板式换热器的选板规格也很重要 换热器大小合适 片数要和你所带平米要匹配 不易太多 换热器可做保温罩 在就是你泵的大小了
回复
26楼
这个跟板换貌似没什么关系,就是失水量太大了,热损失太高,个人感觉。
回复
27楼
哈哈哈哈哈哈哈
回复
28楼
学习了,谢谢分享!
回复
29楼
不是太清楚
回复
30楼
zwloveu 发表于 2013-11-29 15:44 二网流量太大,流速过快,水还没加热就出去了。二网水泵选型有问题或者把备用水泵也开启了。把你供暖小区的 …小区面积17万平米,水泵标牌637立方/小时,老旧小区