一个二层的民用建筑展厅,层高均为5.1米,市政管网水压为0.30Mpa,按照规范应设消火栓和自喷系统,疑问如下:(1)屋顶是否需要设置消防水箱?(2)自喷可以从市政直接引水吗,是否需要设置水泵房和消防水池?(3)中间部分一/二层相同,喷头只在二层布置可以吗?请各位大侠指点!!!

一个二层的民用建筑展厅,层高均为5.1米,市政管网水压为0.30Mpa,按照规范应设消火栓和自喷系统,疑问如下:
(1)屋顶是否需要设置消防水箱?
(2)自喷可以从市政直接引水吗,是否需要设置水泵房和消防水池?
(3)中间部分一/二层相同,喷头只在二层布置可以吗?
请各位大侠指点!!!
免费打赏
lovexiaoyu88
2013年11月19日 00:11:22
2楼
一/二层相通。。
回复
xwjie
2013年11月19日 06:47:09
3楼
看水压,不够
消火栓要临时高压,需设置屋顶水箱水池及泵房
喷淋系统,中庭要大空间喷头
回复
lovexiaoyu88
2013年11月19日 20:38:13
4楼
xwjie 发表于 2013-11-19 06:47 看水压,不够消火栓要临时高压,需设置屋顶水箱水池及泵房喷淋系统,中庭要大空间喷头水压如果够可以不设消防水池,消防水箱和泵房吗?
回复
小方
2013年11月25日 19:36:27
5楼
看看规范设置消防水池的条件。如果水压足够,水量充足且两路市政进水可以不设置,这种系统叫常高压系统,其他都必须设水池和泵房,叫临时高压。
一、二层相通的中庭高度没有超过12米,可以按照自喷规范8~12米的大空间设置喷淋,喷头间距不超过3米,超过12米才设置其他的水炮什么的代替
回复
wanghaoyu1220
2013年11月26日 09:17:08
6楼
看水压的,市政的压力足够就不用设水箱了。中间挑高的要看具体高度,一般按自喷规范最大高度是12m,上海这边可以是18m