地下室顶板后浇带这样设置会不会影响结构
cchenghongbing
2013年11月18日 17:04:00
只看楼主

地下室顶板后浇带这样设置会不会影响结构大家好,我们工地的地下室顶板后浇带设计无止水钢板,图纸会审时我也提出来要增设-300*3止水钢板,但建设单位不同意,所以现在存在普遍渗水现象,而且后浇速两侧是齐边渗水,影响结构,只能采用高压注浆了。我想了个办法,但是不知道会不会影响结构安全,请大家指教,如果不影响结构安全下一步我就安排这样施工了。1、后浇带模板支撑系统我采用独立支撑系统2、后浇带两侧采用“退水槽”的方式,确保更有效的防止渗水

地下室顶板后浇带这样设置会不会影响结构


大家好,我们工地的地下室顶板后浇带设计无止水钢板,图纸会审时我也提出来要增设-300*3止水钢板,但建设单位不同意,所以现在存在普遍渗水现象,而且后浇速两侧是齐边渗水,影响结构,只能采用高压注浆了。我想了个办法,但是不知道会不会影响结构安全,请大家指教,如果不影响结构安全下一步我就安排这样施工了。
1、后浇带模板支撑系统我采用独立支撑系统
Snap1.jpg

2、后浇带两侧采用“退水槽”的方式,确保更有效的防止渗水
Snap2.jpg
Snap3.jpg

3、后浇带砼浇筑完成后如图
Snap4.jpg

4、地库顶板后浇带上部两侧分别设置8mm*8mm*长度的缝隙,清理干净后用-15度沥青填缝,然后上面再按建筑找平,防水施工
Snap5.jpg



Snap1.jpg


Snap2.jpg


Snap3.jpg


Snap4.jpg


Snap5.jpg

免费打赏
makuanyun770821
2013年11月20日 13:22:22
12楼
看起较好!看施工质量啦
回复
lushao
2013年11月20日 16:50:41
13楼
钢筋按照规范和结构设计总说明施工,对结构安全应该是没有问题的。
回复
caokai323
2013年11月20日 16:52:49
14楼
这个不影响结构,止水缝 有这种设置的,算是凹缝,施工太麻烦
回复
cchenghongbing
2013年11月20日 20:38:02
15楼
麻烦我们不怕,怕地是渗水,现在高压注浆每米120元,后浇带需两侧注浆,换句话说就是每米240元,代价太大:L
回复
cchenghongbing
2013年11月20日 20:39:01
16楼
yunxing3 发表于 2013-11-20 11:09 这是什么软件哦Google SketchUp 8
回复
cchenghongbing
2013年11月20日 20:39:42
17楼
lushao 发表于 2013-11-20 16:50 钢筋按照规范和结构设计总说明施工,对结构安全应该是没有问题的。感谢!那我就放心了,下面就这样做了
回复
cchenghongbing
2013年11月20日 20:46:39
18楼
gs_shine 发表于 2013-11-20 09:29 “浇砼的时候可以保证企口内砼能挤压密实” 这个可以保证。浇筑到企口的时候要边振捣边浇筑。不过这个看似 …我做一段试验试验,看看效果怎么样,要是行就全面推广了
回复
森林木
2013年11月20日 21:43:43
19楼
顶部设逢8x8是什么意思 减少了结构板的有效受压区高度
回复
xiaolizi0913
2013年11月21日 07:29:05
20楼
理论上不影响结构
回复
cchenghongbing
2013年11月21日 07:56:00
21楼
森林木 发表于 2013-11-20 21:43 顶部设逢8x8是什么意思 减少了结构板的有效受压区高度8mm应该没问题吧
回复

相关推荐

APP内打开