桩顶相对标高-10.50m,未注明筏板面相对标高-9.10m本塔楼筏板板厚1500mm垫层为100厚C15素砼,垫层面标高为为地下室板低标高=================================1.桩顶和筏板面相差1.4M,而筏板板厚1.5M,是不是筏板低面插入桩10公分??而那个垫层呢2.是不是在桩标高往下20公分做垫层100厚,再由筏板底面插入桩下10公分??
本塔楼筏板板厚1500mm
垫层为100厚C15素砼,垫层面标高为为地下室板低标高
=================================
1.桩顶和筏板面相差1.4M,而筏板板厚1.5M,是不是筏板低面插入桩10公分??
而那个垫层呢
2.是不是在桩标高往下20公分做垫层100厚,再由筏板底面插入桩下10公分??