红线范围内全部开挖地下室300mX230m,上面800mm覆土。化粪池怎么放啊?化粪池距离住宅单体的最远距离有没有要求?
红线范围内全部开挖地下室300mX230m,上面800mm覆土。化粪池怎么放啊?化粪池距离住宅单体的最远距离有没有要求?
2楼
这个话题比较敏感=-=!!!早晨不宜
回复
3楼
红线指的是建筑红线还是用地红线呢?
回复
4楼
这个不是很好设置的,因为800的覆土是不够安装化粪池的,这需要建筑专业重新调整方案的,有些地方地下室没有合理利用的必要的时,考虑调整给化粪池。
回复
5楼
sherlockvalve 发表于 2013-11-18 09:10 这个话题比较敏感=-=!!!早晨不宜:L:handshake
回复
6楼
kevinhai 发表于 2013-11-18 14:44 红线指的是建筑红线还是用地红线呢?是建筑红线,两个红线之间还有7m距离,这块区域是不允许使用的吧?
回复
7楼
liu8661497 发表于 2013-11-19 08:16 这个不是很好设置的,因为800的覆土是不够安装化粪池的,这需要建筑专业重新调整方案的,有些地方地下室没有 …意思就是化粪池在地下室里面找块地放?
回复
8楼
规划上不允许的,不能超建筑红线
回复
9楼
你这个比较难弄,我以前碰到过类似的。但是我那个工程在小区南北两侧有位置放置化粪池。化粪池距离建筑物是有要求的。好像规范规定是5米,但是情况特殊可以酌情考虑,但是不得小于3米。
回复
10楼
zn5211314 发表于 2013-11-19 08:58 是建筑红线,两个红线之间还有7m距离,这块区域是不允许使用的吧?不是的 你可以把化粪池放在建筑红线与用地红线之间啊。我都是这样设计的 你想想 建筑红线内的地方肯定可以用多少就用多少啊 建筑不可能考虑我们化粪池的 所以化粪池可以放在用地红线内就可以了
回复
11楼
sherlockvalve 发表于 2013-11-18 09:10 这个话题比较敏感=-=!!!早晨不宜;P你的回答太逗了
回复