有人说规范里有这样一句话“高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V”可我在“建筑照明设计标准”中并未找到。请问在哪里有这句话?若有这句话,那是不是等于说明普通一类灯具安装高度不应低于2.5?
有人说规范里有这样一句话“高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V”可我在“建筑照明设计标准”中并未找到。请问在哪里有这句话?若有这句话,那是不是等于说明普通一类灯具安装高度不应低于2.5?
2楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
19.1.5
当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:
2.危险性较大及特殊危险场所,当灯具距离地面高度小于2.4m时,使用额定电压为36V及以下的照明灯具。或有专用保险措施。
《施工现场临时用电安全技术规范》
10.2.2
下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
1.隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;
回复
3楼
1.不需要36V。
2.低于2.4m时建议设置剩余电流保护
回复
4楼
楼上解释正解
回复
5楼
dianqipanli 发表于 2013-11-17 20:49 《建筑电气工程施工质量验收规范》19.1.5当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定 …非常感谢哈~
回复
6楼
谢谢楼主分享
回复
7楼
:) 这么说室外照明基本都需要加装漏电了
回复
8楼
一楼正解!!!!!!!
回复
9楼
pengdashanren 发表于 2014-3-6 21:52 这么说室外照明基本都需要加装漏电了是的 室外照明是必须加漏电保护的
回复
10楼
低于2.4m时建议设置剩余电流保护
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复