前天上午10点,我3号工业楼断电,到配电室一看,3号变压器(1000KVA)的配电柜的总断路器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常,合闸上电,恢复生产。配电柜上的2级断路器共8个,最大的断路器In=800A,小的In=100A,都在合闸状态,车间的3级断路器没来得及检查。 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右。 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析。
也就是说,故障电流不大,不足以使下级的瞬动动作,而是使上级的接地故障动作了。
回复
13楼
学习中~
回复
14楼
焊机发生短路故障,导致网络电压下降,总开关低电压保护跳闸。
回复
15楼
应该是大回路的故障,接地故障之类的,而下级没有接地保护。
如果是短路故障,上下级同归于尽可能性大一些,也不至于下级不动作,进线动作了!
回复
16楼
今天已找到原因,11、12、15分析得对。
多谢各位!
因此车间跟我们不同一个系统,所以还不清楚下级开关为什么没有接地保护
回复
17楼
主受断路器一般不设接地故障保护,要设的话,在供电的末端断路器设,还是有些必要的。
回复
18楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-18 16:06 应该是大回路的故障,接地故障之类的,而下级没有接地保护。如果是短路故障,上下级同归于尽可能性大一些 …同意观点!
回复
19楼
向11楼学习了,:D
回复
20楼
路过,学习了:):):)
回复
21楼
主断路器的保护都有什么,跳闸时没有显示是什么原因跳闸?检查一下那台焊机的开关是不是有问题,焊机是什么样的焊机,焊机短路在什么地方?仔细研究一下才能结论。
回复