断路器越级跳闸问题
aaa1354439
aaa1354439 Lv.8
2013年11月17日 15:40:45
只看楼主

前天上午10点,我3号工业楼断电,到配电室一看,3号变压器(1000KVA)的配电柜的总断路器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常,合闸上电,恢复生产。配电柜上的2级断路器共8个,最大的断路器In=800A,小的In=100A,都在合闸状态,车间的3级断路器没来得及检查。 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右。 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析。

2013年11月17日 17:14:37
2楼
没有发现故障点怎么断定是越级跳闸呢
回复
y806099267
2013年11月17日 17:19:28
3楼
检查一下总开关是否带失压、欠压功能、有可能瞬间停电导致开关动作
回复
aaa1354439
2013年11月17日 19:28:51
4楼
不好意思,上次描述可能不够具体。
1、可排除欠压、失压、停电造成分闸。
2、听车间电工反应,同一时间车间有一台两相焊机出短路故障,因责任区的原因,还没来得及去沟通了解。
回复
wjql3002
2013年11月17日 20:15:25
5楼
:victory::victory:
回复
自控
2013年11月17日 21:07:12
6楼
如果可以的话请把配电室3#配电系统图及开关的配置发上来看看!
回复
云飘飘
2013年11月18日 07:05:30
7楼
没有系统图不好判断
回复
zigj
2013年11月18日 09:54:47
8楼
把总断路器的具体参数发上来,是不是设了漏电保护了
回复
ljn112233
2013年11月18日 11:18:13
9楼
进来学习。。。
回复
dongge6666
2013年11月18日 11:44:48
10楼
检查总开关是不是参数设置不正确,从新设置参数,负载短路灵敏度等。请仔细检查后再排除故障原因,恢复供电!
回复
zigj
2013年11月18日 13:30:11
11楼
主开关-2000A的框架断路器,瞬动整定电流要比下级的800-100A的塑壳断路器的瞬动整定电流大很多,而且框架断路器是有短路耐受时限的。
在这种情况下,下级没跳,上级跳闸,除了元件质量问题,就是主开关设置问题,估计是采用四段保护了,即用了接地故障保护功能了。
回复