前天上午10点,我3号工业楼断电,到配电室一看,3号变压器(1000KVA)的配电柜的总断路器(FOZW1-2000,In=2000A)分闸,检查没发现异常,合闸上电,恢复生产。配电柜上的2级断路器共8个,最大的断路器In=800A,小的In=100A,都在合闸状态,车间的3级断路器没来得及检查。 我供电设备年初投产,平常工作电流300-500A左右。 兄弟后进,望论坛大虾帮忙分析。
主断路器是FOZW1-3200,In=2500A,四段保护,Ig=1200A/0.20S. Ir=1500A/60S. Is=7500A/0.40S. Ii=20KA(注:一楼时主断路器型号写错,特更正)
→配电柜空开In=400A→车间总空开In=700A→空开In=315A→4台315型两相焊机(顺序工作)
一台焊机接地,主断路器跳闸,故障检查(1340A/0.20S)
问:应该怎么处理?
回复
23楼
aaa1354439 发表于 2013-11-20 20:31 主断路器是FOZW1-3200,In=2500A,四段保护,Ig=1200A/0.20S. Ir=1500A/60S. Is=7500A/0.40S. …补充:故障检查(接地故障1340A/0.20S)
回复
24楼
今天向一前辈请教这事,这位前辈认为接地电流不可能达到1300多A,否则电缆(工作相线95mm2,焊机150KVA)早烧毁了,难道断路器记录的数据有错?
象这种总闸设定“接地电流1200A、0.20S”,要想分级保护,分级跳闸,那后面的断路器怎么选啊,总不能选个几十安的吧?
回复
25楼
学习中~
回复