12楼
请楼主详细说明
回复
13楼
从照片上看,这个次梁的钢筋也不少。
回复
14楼
主次梁交接的话主梁就现当次梁的一个支座,中间支座底筋锚入Lae,腰筋12d,端支座底筋腰筋都是12d
回复
15楼
看样子底部钢筋锚入主梁深度不够,而且接头未有效错开,可以让班组更换钢筋达到设计锚固长度和控制接头百分率就可以了
回复
16楼
这个次梁钢筋还没绑完呢,看不太懂。。。。
回复
17楼
shenlan001 发表于 2013-11-18 09:52 上部的负筋是通长的吧 楼主照片看不太清楚 貌似次梁的钢筋还没有绑扎好啊是还没绑好,但此梁的钢筋就这样断掉了,此梁上部钢筋通长,下部在主梁内锚入断开。
回复
18楼
kc822 发表于 2013-11-20 14:15 楼主这个设计有问题 就图片看 钢筋太密了设计是有问题,梁的钢筋都是20mm以上,而平板的钢筋只有8~12mm的。
回复
19楼
dongda1987 发表于 2013-11-20 16:13 有必要次梁底筋断开吗、??而且还增加工人操作难度??这样省人工,钢筋不用绑扎。
回复
20楼
上部贯通,或者在支座1/3以外接头。下部锚入主梁内12D
回复
21楼
次梁下部钢筋很多 不知道是不是有2排啊
回复