次梁钢筋在主梁支座处断开
chenxiaofeng1013
2013年11月17日 09:05:19
来自于工地图片
只看楼主

第一次发帖交流主梁支座处断开

第一次发帖交流

主梁支座处断开
090358mlwe2r6rp7rnu8sw.jpg

090358mlwe2r6rp7rnu8sw.jpg

免费打赏
nitianwendao
2013年11月17日 10:26:40
2楼
怎么个情况
回复
yanyanger
2013年11月17日 10:50:23
3楼
正常的,满足12D的锚固就可以
回复
gongqzh888
2013年11月17日 22:39:11
4楼
施工及验收,相当之详细清晰.楼主总结的很好
回复
shenlan001
2013年11月18日 09:52:13
5楼
上部的负筋是通长的吧 楼主照片看不太清楚 貌似次梁的钢筋还没有绑扎好啊
回复
tumu070308
2013年11月20日 10:46:48
6楼
谢谢楼主分享!!
回复
jzhdajia
2013年11月20日 11:23:12
7楼
怎么情况详细介绍一下
回复
nyp1102
2013年11月20日 13:46:05
8楼
能具体说明下情况么,不了解啊
回复
kc822
2013年11月20日 14:15:31
9楼
楼主这个设计有问题 就图片看 钢筋太密了
回复
safux897
2013年11月20日 14:35:58
10楼
z这样也可以
?
回复
dongda1987
2013年11月20日 16:13:20
11楼
有必要次梁底筋断开吗、??而且还增加工人操作难度??
回复