请教:315A开关,用铜排30*3 。但上端口需接刀开关。A,C相需斜搭,所以30*3两端削了一部分。底端长度为15,这样做排行不行?

请教:315A开关,用铜排30*3 。但上端口需接刀开关。A,C相需斜搭,所以30*3两端削了一部分。底端长度为15,这样做排行不行?

A相铜排是否有问题.jpg

免费打赏
yanglong12
2014年02月03日 16:09:50
12楼
hanzhg54 发表于 2014-1-13 15:16 严格说铜排有点儿小,300*5最好。30x5最好,不过120平方勉强也够。
回复
lsc19590714
2014年02月03日 17:36:33
13楼
接入断路器处的铜排明显减小,315A开关载流量够吗?
回复
fishbone_l
2014年09月05日 16:38:59
14楼
开关上桩头需要做扩展器,不能斜搭
回复
hanzhg54
2014年09月06日 11:01:29
15楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-9-6 11:03 编辑

300*3应该够了,不放心的话可以300*4,这都不是关键,关键是接触面,我觉得你先打眼儿试装一下,需要切多少就切多少,不必两边都切。
再说了,300*3的排做横弯也不难,最好是弯一下。
回复
zhili051
2014年09月07日 13:02:37
16楼
准确的说铜排是足够,但你切开了接触面积不够承载,那你就在铜排多弯两个拐角
回复
jiangzhi0316
2014年09月07日 16:31:17
17楼
这种开关的确挺烦人,在最末端,有两个小的卡口,做排的时候,应该切去一部分,照片上的切得太大了,搭界面,减小了!不符合规范!30*3用在315上还是可以的!
回复
wxr121
2014年09月10日 11:35:36
18楼
ccc___ 发表于 2013-11-19 07:53 355A电流在90平方的导体中流过,你说够大了吗?一般铜排的安全载流量为2A每平方毫米?
回复
wxr121
2014年09月10日 11:39:47
19楼
hanzhg54 发表于 2014-9-6 11:01 300*3应该够了,不放心的话可以300*4,这都不是关键,关键是接触面,我觉得你先打眼儿试装一下,需要切多少 …谢谢!继续努力
回复
lejinghuan
2014年09月10日 11:47:42
20楼
感觉30X3铜排截面本来就小了,再削了以后。。。。
回复
lingxuct
2014年09月10日 16:02:45
21楼
wxr121 发表于 2014-9-10 11:35 一般铜排的安全载流量为2A每平方毫米?低压配电室主母排设计时只考虑每平方1A电流!
回复