A相铜排载做法可行吗?
wxr121
wxr121 Lv.3
2013年11月16日 16:13:16
只看楼主

请教:315A开关,用铜排30*3 。但上端口需接刀开关。A,C相需斜搭,所以30*3两端削了一部分。底端长度为15,这样做排行不行?

请教:315A开关,用铜排30*3 。但上端口需接刀开关。A,C相需斜搭,所以30*3两端削了一部分。底端长度为15,这样做排行不行?

A相铜排是否有问题.jpg

免费打赏
一指慢
2013年11月16日 16:56:56
2楼
请教:什么叫“铜排载做法”?
回复
老灰兔子
2013年11月16日 21:48:26
3楼
你铜牌与开关接触面积不小于该铜牌的截面积就问题不大。
回复
lingxuct
2013年11月17日 07:34:29
4楼
315是最大电流吧?30X3的铜排是不是太小了?

断路器宽度小于其他开关(如帖中刀开关)时,应在铜排接触面以外弯曲(S弯,不能斜搭),不能减小接触面。
回复
liliyongjing
2013年11月17日 15:43:16
5楼
30X3的铜排太小了
回复
wxr121
2013年11月18日 21:50:34
6楼
liliyongjing 发表于 2013-11-17 15:43 30X3的铜排太小了30*3 载流量355,小吗?
回复
wxr121
2013年11月18日 21:52:01
7楼
lingxuct 发表于 2013-11-17 07:34 315是最大电流吧?30X3的铜排是不是太小了?断路器宽度小于其他开关(如帖中刀开关)时,应在铜排接触面 …30*3载流量 到355A ,铜排小吗?为什么?
回复
wxr121
2013年11月18日 21:54:29
8楼
一指慢 发表于 2013-11-16 16:56 请教:什么叫“铜排载做法”?“载”字 去掉
回复
lingxuct
2013年11月19日 07:53:32
9楼
wxr121 发表于 2013-11-18 21:52 30*3载流量 到355A ,铜排小吗?为什么?355A电流在90平方的导体中流过,你说够大了吗?
回复
moye1983
2014年01月13日 12:41:36
10楼
铜排是有些小
回复
hanzhg54
2014年01月13日 15:16:33
11楼
严格说铜排有点儿小,300*5最好。