请问阳性间怎么设备空调?
viclee1
viclee1 Lv.3
2013年11月16日 14:49:00
只看楼主

阳性间实验室是负压,对外又是正压,只是对缓种是负压,而且阳性间还是全排,即排风大于房间送风,还要对缓冲是负压,怎么设置,及调试?

阳性间实验室是负压,对外又是正压,只是对缓种是负压,而且阳性间还是全排,即排风大于房间送风,还要对缓冲是负压,怎么设置,及调试?
免费打赏
chenxinping123
2013年11月18日 21:30:08
2楼
阳性对照以前几乎都是万级,规范上面讲的是与生产车间同级别,一般就是B和C两种级别,缓冲间也设置净化,级别同实验室,各管道设置阀门(注意风量平衡),可以调试出来。
回复
poorpc
2013年11月19日 12:15:05
3楼
缓冲20Pa,阳性10pa。不就解决问题了。全排也可以搞成正压的,不是你理解的“排风大于送风”。愚见。
回复
fannice520
2013年12月03日 19:36:08
4楼
通常我们做阳性间,相对室外也是负压,主要怕污染外面,阳性室是有安全风险的,相对洁净,安全性更要放在第一位,关于压差,是要通过调节送排风量来调节
回复
快乐英雄
2013年12月04日 13:57:29
5楼
都是通过调节阀调节风量的大小,压力不算难调。
回复
viclee1
2013年12月05日 10:22:31
6楼
快乐英雄 发表于 2013-12-4 13:57 都是通过调节阀调节风量的大小,压力不算难调。是说风量稍微大一些,最后就好调吗?跟高效送风口的大小设计,也有关系吧?
回复
ky1379
2013年12月13日 10:03:37
7楼
质检室系统小,比较好调的。
对缓冲相对负压,对外界还是绝对正压的。
回复
ky1379
2013年12月13日 10:12:08
8楼
fannice520 发表于 2013-12-3 19:36 通常我们做阳性间,相对室外也是负压,主要怕污染外面,阳性室是有安全风险的,相对洁净,安全性更要放在第 …只需要对相邻洁净区相对负压,不影响其余房间的洁净和实验测试结果;不需要对外界绝对负压,负压会影响洁接度,阳性室操作是在安全柜里操作,危害性相对较小,如果危害性达到接高安全级别,需要个人穿防护准备进行操作了,
回复
xiadajun2010
2013年12月20日 12:00:07
9楼
全排就行,附近房间保持负压
回复
badjock
2013年12月25日 23:27:48
10楼


正解!!!!!!!