装在抽屉里多功能表电压回路采样取之断路器进线端,还是出线端?
装在抽屉里多功能表电压回路采样取之断路器进线端,还是出线端?
2楼
是低压馈线柜的抽屉单元吗?
你设计的是工厂还是什么?
为什么要将表计装在抽屉里而不选择从抽屉出去接分支箱,分支箱出线分别装表呢?
400A的抽屉开关出去再接分支箱,分支箱各出线侧是相同电价的负荷吗?
回复
3楼
是低压柜抽屉单元,表计为多功能数显仪表
回复
4楼
装在抽屉里多功能表电压回路采样,应该取之断路器进线端。
回复
5楼
应该是电流互感器在哪个位置,电压取样也在哪个位置
回复
6楼
学习学习学习,谢谢了!
回复
7楼
楼主问的问题应该从二个方面考虑,多功能表只是为所在抽屉回路显示,电压信号只能跟随本抽屉的电压情况,所以,电压信号取自本抽屉的断路器下。
如果需要记忆,则多功能表的电源应取在断路器前(一般表计,电源失电,数据将丢失),如果有记忆电源(自带电池),则无所渭。
电源失电会丢失数据的多功能表,且需要记忆数据(一般情况不允许数据丢失)时,则需慎重考虑安装位置和所接电源。
回复
8楼
我看图纸,很多表都是直流电源的,所以无所谓装哪里