在低压配电系统中,进线柜里避雷器的设计要求
freeflylf
freeflylf Lv.7
2013年11月15日 15:46:46
只看楼主

在低压配电系统中,进线柜里需要安装避雷器,如何选择避雷器和与之连接的断路器的大小

在低压配电系统中,进线柜里需要安装避雷器,如何选择避雷器和与之连接的断路器的大小

20131115154612.jpg

免费打赏
qq359879362
2013年11月15日 16:26:02
2楼
贴吧里面应该有很多类似的贴子了吧
回复
ydiqwz
2013年11月19日 08:25:15
3楼
不是选择短路器吧?应该是选择浪涌保护器吧?
回复
engineershao
2013年11月19日 08:44:29
4楼
见过用100A的塑壳。
回复
fchdzh
2013年11月19日 08:50:37
5楼
SPD的选择是根据雷击分区来确定的,SPD的前面不应该选断路器,应选择熔断器。
回复
加菲猫
2013年11月19日 09:58:37
6楼
避雷器和与之连接的断路器的大小应该没有直接关系,断路器的大小是按负载要求
回复
pluliang
2013年11月19日 10:12:20
7楼
低压的过电压保护应该是浪涌保护器,与其相连的开关环节应该使用熔断器比较合适,故障时切除比较快,当然使用质量较好的断路器也可以,安全有保障,方便。
回复
pluliang
2013年11月19日 10:19:19
8楼
断路器的大小应该按其保护的性质来选择不是根据浪涌保护器的电流来选择,正常工作时过电压发生断路器应该不动作,当浪涌保护器出现短路或其他电气故障时断路器才动作。
回复
ljn112233
2013年11月19日 10:54:43
9楼
进来学习。。。
回复
xueshanxibeilang
2013年11月25日 11:25:29
10楼
学习学习,我在设计中通常选用熔断器
回复
qwmt123
2013年11月25日 13:18:24
11楼
路过学习的...