在低压配电系统中,进线柜里需要安装避雷器,如何选择避雷器和与之连接的断路器的大小
在低压配电系统中,进线柜里需要安装避雷器,如何选择避雷器和与之连接的断路器的大小
2楼
贴吧里面应该有很多类似的贴子了吧
回复
3楼
不是选择短路器吧?应该是选择浪涌保护器吧?
回复
4楼
见过用100A的塑壳。
回复
5楼
SPD的选择是根据雷击分区来确定的,SPD的前面不应该选断路器,应选择熔断器。
回复
6楼
避雷器和与之连接的断路器的大小应该没有直接关系,断路器的大小是按负载要求
回复
7楼
低压的过电压保护应该是浪涌保护器,与其相连的开关环节应该使用熔断器比较合适,故障时切除比较快,当然使用质量较好的断路器也可以,安全有保障,方便。
回复
8楼
断路器的大小应该按其保护的性质来选择不是根据浪涌保护器的电流来选择,正常工作时过电压发生断路器应该不动作,当浪涌保护器出现短路或其他电气故障时断路器才动作。
回复
9楼
进来学习。。。
回复
10楼
学习学习,我在设计中通常选用熔断器
回复
11楼
路过学习的...
回复