电压互感器VV接线
二两凉面
2013年11月15日 14:30:57
只看楼主

电压互感器VV接线,标准接法是A- B-A- B,二次同样为a- b-a -b,图1,如果把一次的同名端接在一起,二次也跟做一次改变,如图2, 这样接的话,测量会出现问题么?请用向量图表示具体说明。问了下互感器厂家、在网上也查了下,按图2接,都说没得问题。

电压互感器VV接线,标准接法是A- B-A- B,二次同样为a- b-a -b,图1,如果把一次的同名端接在一起,二次也跟做一次改变,如图2, 这样接的话,测量会出现问题么?请用向量图表示具体说明。

问了下互感器厂家、在网上也查了下,按图2接,都说没得问题。




VV1.jpg


VV2.jpg

免费打赏
cibeidebishou
2013年11月15日 20:31:35
12楼
本帖最后由 cibeidebishou 于 2013-11-16 07:02 编辑 laohai_lu 发表于 2013-11-15 19:25 VV型电压检测,即便是同名端错了,也不会出现比线电压更高的电压!!!这个应该是有可能的吧!!!!
回复
chl15362033889
2013年11月15日 20:35:00
13楼
其实就是2个单相变压器用在三相上面,同名端相对应即可,没问题,大家都约定俗成的了,还是不改好,验收不好过啊,不是人人都能活用知识
回复
cibeidebishou
2013年11月15日 20:36:30
14楼
二两凉面 发表于 2013-11-15 16:52 图1为首位相接 AB-AB 图2为AB-BA 按此的话AC电压好像变大了。这个图应该是同名端接错时的矢量,本来应该是二次侧b相接地,弄成二次侧b相和c相接地就是这个矢量图。二次表计ac相电压会升高根号三倍。
回复
czk2011
2013年11月18日 09:50:26
15楼
没得错的 ……
回复
fchdzh
2013年11月18日 09:53:48
16楼
我是一个新手,十分感谢楼主在百忙之中上传资料,学习一下
回复
wang517826336
2013年11月18日 10:39:49
17楼
这么高深的饿问题。看大神如何回答
回复
狂舞冰封
2013年11月18日 13:40:10
18楼
cibeidebishou 发表于 2013-11-15 17:06 测量时没问题,但楼主这样做会出现一个问题,就是在PT在柜子中排列会不整齐。如果两个PT整齐排列在一起,肯 …赞同!!!!!!
回复
逸風
2013年11月18日 14:33:42
19楼
等待中。。。。
回复
zhang19920504
2013年11月18日 15:49:12
20楼
帅不啦;P;P;P;P;P;P;P;P
回复
电气油子
2013年11月19日 09:28:39
21楼
觉得还是按约定成俗的接法吧,存在及道理
回复

相关推荐

APP内打开