电压互感器VV接线
二两凉面
2013年11月15日 14:30:57
只看楼主

电压互感器VV接线,标准接法是A- B-A- B,二次同样为a- b-a -b,图1,如果把一次的同名端接在一起,二次也跟做一次改变,如图2, 这样接的话,测量会出现问题么?请用向量图表示具体说明。问了下互感器厂家、在网上也查了下,按图2接,都说没得问题。

电压互感器VV接线,标准接法是A- B-A- B,二次同样为a- b-a -b,图1,如果把一次的同名端接在一起,二次也跟做一次改变,如图2, 这样接的话,测量会出现问题么?请用向量图表示具体说明。

问了下互感器厂家、在网上也查了下,按图2接,都说没得问题。




VV1.jpg


VV2.jpg

免费打赏
二两凉面
2013年11月15日 14:31:59
2楼
大大们,帮忙解答下
回复
lyh9801
2013年11月15日 14:50:32
3楼
不会出问题。原边、副边同名端同时调换就相当于没有调换!!
回复
电工刀
2013年11月15日 16:45:07
4楼
没有问题,一次和二次都倒,但是,你为什么要交换呢?按常规的做法,免得以后检修或者PT更换出问题....
回复
二两凉面
2013年11月15日 16:49:21
5楼
电工刀 发表于 2013-11-15 16:45 没有问题,一次和二次都倒,但是,你为什么要交换呢?按常规的做法,免得以后检修或者PT更换出问题….位置有限,没法首位相接。都说没问题,具体原因呢?能否详细说来!
回复
二两凉面
2013年11月15日 16:52:53
6楼
图1为首位相接 AB-AB
图2为AB-BA
按此的话AC电压好像变大了。



回复
cibeidebishou
2013年11月15日 17:06:06
7楼
测量时没问题,但楼主这样做会出现一个问题,就是在PT在柜子中排列会不整齐。如果两个PT整齐排列在一起,肯定是A和B连接。非要B和B连,就要斜对角排列了,那样二次侧走线会比较难看。其实互感器同名端标注也只是相对而言,一二次侧瞬时感应电压同为正或者同为负皆为同名端。你完全可以把另一只的A端看成是B端,二次侧a和b也对调即可。只是厂家出厂的时候它肯定是一套模子出来的。还有,我想起来了,羊角PT貌似可以实现楼主想象中的那样,只是二次侧会不在同一边。
回复
lesonlee
2013年11月15日 17:15:31
8楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-11-15 17:25 编辑 二两凉面 发表于 2013-11-15 16:52 图1为首位相接 AB-AB 图2为AB-BA 按此的话AC电压好像变大了。個人觀點-僅供參考~請樓主您再仔細想想~上述接線兩種都應該是圖1的矢(向)量圖(圖2的矢(向)量決非此兩種接線)說明如下—一般電流互感器的AB與ab標示為相對關係定義電流互感器由外入A至B~其另側由內a出外再流入b(此為瞬時相對關係)故第2種接線一樣是圖1的矢(向)量希望能對樓主您有所幫助 請樓主您把兩側矢量都繪製出來看看
回复
a836630931
2013年11月15日 18:58:41
9楼
不能一二次都倒,利用矢量科学推导,不能乱来 不然测量值不准
回复
lyh9801
2013年11月15日 19:25:06
10楼
lesonlee 发表于 2013-11-15 17:15 個人觀點-僅供參考~請樓主您再仔細想想~VV型电压检测,即便是同名端错了,也不会出现比线电压更高的电压!!!
回复
lxr127
2013年11月15日 19:53:12
11楼
这个接法是对的,在测量时相电压都是100V,这个不会变的。接线的效果,会不会对表计产品生影响,主要是极性方面有影响,这个在极性测试时可以看出来的。:(
回复

相关推荐

APP内打开