紧急!被节能审查单位开了整改单,求助!
zhanmaolan
zhanmaolan Lv.3
2013年11月15日 10:08:56
来自于照明工程
只看楼主

上海的这个项目是一栋30层的住宅,一层是附属用房(6间文化活动室、2间治安联防站、9间卫生服务点、1间居委会、7间服务站),二层以上都是住宅。其中一层的1间文化活动室4.81㎡(一个双管),LPD=56X1.1/4.81=12.8W/㎡ 1个治安联防站4.86㎡ (一个双管) ,LPD=56X1.1/4.86=12.67W/ ㎡ 2个卫生服务点(两个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡

上海的这个项目是一栋30层的住宅,一层是附属用房(6间文化活动室、2间治安联防站、9间卫生服务点、1间居委会、7间服务站),二层以上都是住宅。其中一层的1间文化活动室4.81㎡(一个双管),LPD=56X1.1/4.81=12.8W/㎡
1个治安联防站4.86㎡ (一个双管) ,LPD=56X1.1/4.86=12.67W/ ㎡
2个卫生服务点(两个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡
1 个居委会 (一个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡
1间服务站4.81㎡(一个双管),LPD=56X1.1/4.81=12.8W/ ㎡
(用的是双管T5荧光灯 电子镇流器消耗按10%)
昨天去现场节能审查,审查时说没问题,审图公司也在也说没问题, 结束快走了说要给我开整改单。他现场按图算了一个房间说超标了,给我开了个整改单说是按GB50034-2004《建筑照明设计标准》 表6.1.2办公建筑照明功率密度值一层某些房间超标。现在我要给他们回复,如果回复通不过的话就要开整改单了,通报批评,比较严重。我想从下面几个方法入手:
1、GB50034-2004《建筑照明设计标准》 表6.1.2这个是针对办公建筑,在我这些房间里只有居委会和治安联防站可以称得上是办公建筑。
2、计算时我用的是房间净面积,是否可用墙的中心线算面积,这样可以降低LPD。
3、电子镇流器消耗很低是否可以省去那10%。
4、前3个方法如果说不通的话我是否可以参照国标06DX008-1《电气照明节能设计》中3.2.1(1)电子镇流器使灯的输入功率下降约20% 。 因为我材料表里写的是用带电子镇流器高效荧光灯若可以参照,比如 1 个居委会 (一个双管) ,LPD=112X1.1X0.8/ /10.36=9.51W/ ㎡ 这样算来一层就没有房间超过现行值11W/ ㎡。
5、再给他们算一遍标在图上,把这些房间的面积稍微放大一点,电子镇流器消耗算小28W灯按29W算。
这两天就要回复,希望论坛里的朋友可以给点意见,谢谢!
免费打赏
liu8661497
2013年11月18日 07:36:45
2楼
期待高手的解答啊。
回复
开心老爸
2013年11月18日 14:29:13
3楼
1.电子镇流器是可以略去的。
2.房间可以按轴线间距
3.用现行值不行,现在要用目标值。因为2004年的规范,那时是目标值,现在是现行值
回复
云飘飘
2013年11月19日 07:25:01
4楼
最好按照审图的要求回复,他说什么你回什么
回复
zhanmaolan
2013年11月19日 09:18:09
5楼
云飘飘 发表于 2013-11-19 07:25 最好按照审图的要求回复,他说什么你回什么那样就要开整改单通报批评了。
回复
zhanmaolan
2013年11月19日 09:19:18
6楼
开心老爸 发表于 2013-11-18 14:29 1.电子镇流器是可以略去的。2.房间可以按轴线间距3.用现行值不行,现在要用目标值。因为2004年的规范, …按前两条的话就好办了,就是要找到依据才可以说服他。
回复
开心老爸
2013年11月19日 12:18:00
7楼
1.电子镇流器功率很小,不要用节能型电感镇流器
2.计算书你按轴距算就好了
回复
qh321
2013年11月19日 15:58:07
8楼
开心老爸 发表于 2013-11-19 12:18 1.电子镇流器功率很小,不要用节能型电感镇流器2.计算书你按轴距算就好了实习版主应该加强理论学习。