上海的这个项目是一栋30层的住宅,一层是附属用房(6间文化活动室、2间治安联防站、9间卫生服务点、1间居委会、7间服务站),二层以上都是住宅。其中一层的1间文化活动室4.81㎡(一个双管),LPD=56X1.1/4.81=12.8W/㎡ 1个治安联防站4.86㎡ (一个双管) ,LPD=56X1.1/4.86=12.67W/ ㎡ 2个卫生服务点(两个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡
1个治安联防站4.86㎡ (一个双管) ,LPD=56X1.1/4.86=12.67W/ ㎡
2个卫生服务点(两个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡
1 个居委会 (一个双管) ,LPD=112X1.1/10.36=11.89W/ ㎡
1间服务站4.81㎡(一个双管),LPD=56X1.1/4.81=12.8W/ ㎡
(用的是双管T5荧光灯 电子镇流器消耗按10%)
昨天去现场节能审查,审查时说没问题,审图公司也在也说没问题, 结束快走了说要给我开整改单。他现场按图算了一个房间说超标了,给我开了个整改单说是按GB50034-2004《建筑照明设计标准》 表6.1.2办公建筑照明功率密度值一层某些房间超标。现在我要给他们回复,如果回复通不过的话就要开整改单了,通报批评,比较严重。我想从下面几个方法入手:
1、GB50034-2004《建筑照明设计标准》 表6.1.2这个是针对办公建筑,在我这些房间里只有居委会和治安联防站可以称得上是办公建筑。
2、计算时我用的是房间净面积,是否可用墙的中心线算面积,这样可以降低LPD。
3、电子镇流器消耗很低是否可以省去那10%。
4、前3个方法如果说不通的话我是否可以参照国标06DX008-1《电气照明节能设计》中3.2.1(1)电子镇流器使灯的输入功率下降约20% 。 因为我材料表里写的是用带电子镇流器高效荧光灯若可以参照,比如 1 个居委会 (一个双管) ,LPD=112X1.1X0.8/ /10.36=9.51W/ ㎡ 这样算来一层就没有房间超过现行值11W/ ㎡。
5、再给他们算一遍标在图上,把这些房间的面积稍微放大一点,电子镇流器消耗算小28W灯按29W算。
这两天就要回复,希望论坛里的朋友可以给点意见,谢谢!