加固改造——增加悬挑梁2m方案
tlwww
tlwww Lv.7
2013年11月15日 09:53:38
来自于建筑加固
只看楼主

本帖最后由 tlwww 于 2013-11-15 11:16 编辑 各位大神,请指点下小弟啊,一个三层框架结构办公楼,想在外部增加个存悬挑两米的走廊,现有两个方案问题:1.悬挑部分的混凝土梁和现有结构梁怎么连接啊,植筋吗2.增加悬挑梁的话,原有的结构梁支座负筋就不够了,如何处理啊兄弟没做过改造工程,请各位指点一二哦

本帖最后由 tlwww 于 2013-11-15 11:16 编辑

各位大神,请指点下小弟啊,一个三层框架结构办公楼,想在外部增加个存悬挑两米的走廊,现有两个方案问题:
1.悬挑部分的混凝土梁和现有结构梁怎么连接啊,植筋吗
2.增加悬挑梁的话,原有的结构梁支座负筋就不够了,如何处理啊
兄弟没做过改造工程,请各位指点一二哦
免费打赏
struct771
2013年11月20日 15:45:46
2楼
悬挑梁伸至内跨,负筋贯通。
避开柱子布悬挑梁。
回复
163zhs
2013年11月21日 12:20:26
3楼
直接做成钢结构 悬挑部分采用钢三角形结构钢架 即可
回复
为你打伞
2013年11月21日 14:12:17
4楼
悬挑梁若植筋的话风险太大,植筋胶一般10年就老化了,所以不能用植筋的方法。
回复
ntjkshhb
2013年12月07日 07:33:50
5楼
这种结构尽量不要仅仅植筋解决,可以考虑与原梁拉通、钢筋焊接。
回复
cfdefighidef
2016年10月25日 11:17:39
6楼
这个确实是不好处理的。
回复
ufomader
2016年10月31日 13:22:09
7楼
在原来的悬挑梁上再接悬挑梁还是很有挑战的。
回复
quyuting2012
2016年11月03日 14:37:39
8楼
一般加钢结构梁。而且原有的悬挑梁上再加悬挑接起来的方法不可靠
回复
quyuting2012
2016年12月10日 10:01:53
9楼
163zhs 发表于 2013-11-21 12:20 直接做成钢结构 悬挑部分采用钢三角形结构钢架 即可请问可以具体说说么
回复
develop116
2017年08月17日 11:38:37
10楼
路过,学习一下!
回复
张少白
2017年08月23日 18:02:35
11楼
学习了谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开