请教关于PI 脉冲信号的问题
yindongx
yindongx Lv.9
2007年09月20日 15:04:54
只看楼主

请教关于PI 脉冲信号的问题~~~~脉冲信号是属于模拟信号还是数字信号,在现场敷设时,应该和模拟量的电缆一起敷设还是应该和DI的信号电缆一起敷设,尤其请教DCS厂家或者设计院的朋友们解答.

请教关于PI 脉冲信号的问题
~~~~脉冲信号是属于模拟信号还是数字信号,在现场敷设时,应该和模拟量的电缆一起敷设还是应该和DI的信号电缆一起敷设,尤其请教DCS厂家或者设计院的朋友们解答.
免费打赏
yindongx
2007年09月24日 10:51:39
2楼
自己顶一下了~~~
大家难道没有了解的吗?
希望大家给点拨一下~~~~
回复
苏大叔
2007年09月24日 16:34:44
3楼
当然是数字量了。不过我建议看电压等级,相同电压等级的电缆一起走。
回复
yindongx
2007年09月25日 09:44:56
4楼

可以和DI信号的电缆一起敷设吗?
回复
jin-s-n
2007年09月26日 13:54:31
5楼
PI从理论上讲应该属于数字量,但一般脉冲电平为12V或24V,如果你的DI信号也是这样电平的话(DCS一般都是24V的查询电平),完全可以一起走,当然与模拟量信号一起走也没任何问题.
回复
yindongx
2007年09月26日 19:04:47
6楼
谢谢楼上.
另外一般接到DCS系统的PI信号不是很多.谁知道哪些信号一般都是PI信号.
谁有这方面的资料?
回复
电气油子
2007年09月27日 08:11:05
7楼
回复