现在又一个别墅,要求做异性柱结构,因为建筑要求,我在建筑内部做了300X600的柱子,不知道可不可以,求大神指点:handshake

现在又一个别墅,要求做异性柱结构,因为建筑要求,我在建筑内部做了300X600的柱子,不知道可不可以,求大神指点:handshake
ashenlaile1
2013年11月17日 22:35:49
12楼
异形柱结构里可以做一般框架柱
回复
wufengdefan
2013年11月18日 09:08:05
13楼
异形柱结构里可以做一般框架柱,我也刚做了个异形柱框剪结构
回复
ctd22928356
2013年11月18日 09:49:01
14楼
根据新抗规第6.3.5条,柱截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一,二,三级且超过2层时不宜小于400mm.注意上述条文中的用词是"宜"不是"应".一,二,三级且超过2层时,亦允许部分框架柱的宽度或高度小于400mm,但不宜超过1/3,且此类柱不宜位于受力较大或复杂的部位.
回复
zzdh123
2013年11月18日 10:46:31
15楼
这个你要看具体的建筑啊
回复
tomatoeren
2016年12月01日 10:21:04
16楼
应该问题不大, 楼主要加强学习。
回复
rtql73
2016年12月15日 10:08:50
17楼
你这个主要还是看建筑上的要求吧,只要建筑上没意见 你这个柱子很正常
回复
齐杨
2017年01月18日 07:42:54
18楼
资料很好,感谢楼主分享
回复
捣糨糊
2017年01月26日 09:00:21
19楼
行不行看具体条件
回复
hnzx
2017年02月17日 00:10:17
20楼
300*600的不是异形柱啊!很正常啊!