地处为地下通道,楼梯下部为回填土,最近发现地面第一阶处出现八字形裂纹,而且有变宽趋势,这是不是回填土没有很好的得到夯实啊,还是有其他的原因啊?还请大家分析下原因和处理措施!这个处理方式该不只能是砸了重新来吧!甲方难搞啊!还请各位出出主意。
地处为地下通道,楼梯下部为回填土,最近发现地面第一阶处出现八字形裂纹,而且有变宽趋势,这是不是
回填土没有很好的得到夯实啊,还是有其他的原因啊?还
请大家分析下原因和处理措施!这个处理方式该不只能是砸了重新来吧!甲方难搞啊!还请各位出出主意。
2楼
帮顶帮顶帮顶帮顶帮顶
回复
3楼
帮顶帮顶帮顶帮
回复
4楼
首先明确一点肯定不是受力裂缝!会不会是支模的时候混凝土受到了扰动?
如果不是,那只能说是回填土的原因,我只能说你们太犀利了,这个地面板基本上还没怎么受力,就出现了这这种因地基压实不够的裂缝。估计你们回填的土压根没有夯吧!
建议观察7天,一天量一次裂缝宽度,如果基本稳定的话,水泥浆液修补一下完事!反正这种结构出不了什么大事,最多咯着脚!要是不稳定的话,就算现在草草处理了,以后还得裂,万一再上个新闻,楼主就等着哭吧!
回复
5楼
扭:D:D:D:D:D
回复
6楼
楼梯坐在回填土上了?
是不是回填土没夯实,发成沉降了?不夯实不行。。。。。
回复
7楼
回填土不密实,沉降不均匀。若不嫌麻烦,可对地基土局部注浆。
回复
8楼
沉降是主要原因,造成沉降多半是没有夯实。个人浅见。
回复
9楼
很有必要处理一下了,现在没受力就有裂了,后来肯定会变大,
回复
10楼
路过,参观学习一下。:victory:
回复
11楼
应该是沉降,而且是两侧的挡土墙下沉,或者是楼梯板下方的土反弹(土体反弹或者周边堆载造成的土体上抬)已经到地面了,问题应该不是很大,水平向的配筋稍显不足。反而是楼梯上了荷载应该好点。
回复