关于接地的问题,想问问大家。
天使眼神
2013年11月14日 22:07:00
只看楼主

1、民规:11.8.1民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地 11. 8.9当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?2、还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊(11.8.10 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。水平接地极是敷设在建筑外的,没有敷设在结构基础内)。


1、民规:11.8.1民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地
11. 8.9当采用敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢作为防雷装置时,钢筋或圆钢的直径不应小于10mm。
这个就说基础钢筋大于10就可以用于做基础了,一根也可以,是这样吗?

2、还有一个问题:当不能利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网(主钢筋小于10),要做人工接地基础的时候,大家水平接地体和垂直接地体都做了吗,我们总工说水平接地体可以闭合绕建筑一圈就可以不用做垂直接地体了,我没有能找到规范,大家这块是怎么做的啊(11.8.10 沿建筑物外面四周敷设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水以外的基础槽边。水平接地极是敷设在建筑外的,没有敷设在结构基础内)。

结构有几根,我们用几根啊!
我感觉这个都是大家会遇到的问题,大家可以来探讨下~
免费打赏
lingxuct
2013年11月15日 07:25:44
2楼
当混凝土基础钢筋作为防雷接地装置时,除钢筋规格应>Φ10外,钢筋根数也有规定,是不少于二根,且连接处应按施工规范要求(焊接长度不小于6倍钢筋外径和双面焊)。
回复
电气交流
2013年11月15日 08:28:28
3楼
很多时候土建不会焊接,就捆扎,也是可以的!
回复
自控
2013年11月15日 10:54:31
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-11-15 08:28 很多时候土建不会焊接,就捆扎,也是可以的!我想这时候就是需要监理的时候!
回复
lingxuct
2013年11月15日 11:03:38
5楼
tangyong11 发表于 2013-11-15 10:54 我想这时候就是需要监理的时候!是啊,隐蔽工程验收的问题,没焊就不能浇水泥。