道路给排水设计时,设计范围边缘处管线如何处理?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年11月14日 18:31:20
只看楼主

道路设计常常只是一部分,一般会有个设计范围,用个线标识一下或是桩号端头就是设计范围了。那么道路上相关的给排水管线在这个设计范围边缘如何处理?一般给排水管线总是要接入或是接出后续道路的给排水管线,那么这个衔接处如何在图纸上表达?是直接在道路的设计范围线处直接断开还是画在设计范围之外?另外对排水管道需要不需要在设计范围的边缘专门设置个检查井,还是只将管道留到边缘即可?那么相应施工时如何处理??这个问题困扰很长时间,自已做的项目或是看别人的图纸各种处理方法都有,但总是没个准确有效的处理方法,因此上网求助一下各位设计高手。

道路设计常常只是一部分,一般会有个设计范围,用个线标识一下或是桩号端头就是设计范围了。那么道路上相关的给排水管线在这个设计范围边缘如何处理?

一般给排水管线总是要接入或是接出后续道路的给排水管线,那么这个衔接处如何在图纸上表达?是直接在道路的设计范围线处直接断开还是画在设计范围之外?另外对排水管道需要不需要在设计范围的边缘专门设置个检查井,还是只将管道留到边缘即可?那么相应施工时如何处理??

这个问题困扰很长时间,自已做的项目或是看别人的图纸各种处理方法都有,但总是没个准确有效的处理方法,因此上网求助一下各位设计高手。
在水一方oo
2013年11月18日 16:39:38
12楼
一般给排水管线总是要接入或是接出后续道路的给排水管线,那么这个衔接处如何在图纸上表达?是直接在道路的设计范围线处直接断开还是画在设计范围之外?
——————————————————————————————————————————————————
还是得分两种情况吧,如果前后有现状或者预留管线,直接接入并在图上做一定说明即可;如果只有规划的,就在设计边缘附近设置检查井,然后接出一小段线带上说明(接入下游排水管线)。

另外对排水管道需要不需要在设计范围的边缘专门设置个检查井,还是只将管道留到边缘即可?那么相应施工时如何处理?
————————————————————————————————————————————————
在设计范围边缘专门设置检查井可以减少上下游衔接时对现有道路的破坏,施工时可以把衔接点的检查井拆了重做,也可以拆一面井壁重做。
回复
haleicoment
2013年11月20日 00:36:00
13楼
一般是有现状就接现状的,规划的就预留到红线外,我们都是这样设计的
回复
dbss0511
2014年01月25日 17:00:32
14楼
我也很困惑,带我的师傅说要把第一个井定在设计范围线外面,但是按0桩号定井地面标高,可是实际上那个井的桩号并不是在0桩号
回复
一生为水
2014年01月25日 21:48:41
15楼
我通常是在设计分界线处预留一个井。
回复
戏当生活
2015年02月28日 08:59:13
16楼
正在学习市政道路给排水,也遇到了这个问题,同求解决
回复
film3548
2015年02月28日 12:23:54
17楼
应做好上下游衔接
回复

相关推荐

APP内打开