道路给排水设计时,设计范围边缘处管线如何处理?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年11月14日 18:31:20
只看楼主

道路设计常常只是一部分,一般会有个设计范围,用个线标识一下或是桩号端头就是设计范围了。那么道路上相关的给排水管线在这个设计范围边缘如何处理?一般给排水管线总是要接入或是接出后续道路的给排水管线,那么这个衔接处如何在图纸上表达?是直接在道路的设计范围线处直接断开还是画在设计范围之外?另外对排水管道需要不需要在设计范围的边缘专门设置个检查井,还是只将管道留到边缘即可?那么相应施工时如何处理??这个问题困扰很长时间,自已做的项目或是看别人的图纸各种处理方法都有,但总是没个准确有效的处理方法,因此上网求助一下各位设计高手。

道路设计常常只是一部分,一般会有个设计范围,用个线标识一下或是桩号端头就是设计范围了。那么道路上相关的给排水管线在这个设计范围边缘如何处理?

一般给排水管线总是要接入或是接出后续道路的给排水管线,那么这个衔接处如何在图纸上表达?是直接在道路的设计范围线处直接断开还是画在设计范围之外?另外对排水管道需要不需要在设计范围的边缘专门设置个检查井,还是只将管道留到边缘即可?那么相应施工时如何处理??

这个问题困扰很长时间,自已做的项目或是看别人的图纸各种处理方法都有,但总是没个准确有效的处理方法,因此上网求助一下各位设计高手。
免费打赏
云游四海
2013年11月15日 11:15:53
2楼
不是很懂,坐等专家解答了。
回复
王农勤
2013年11月17日 21:04:49
3楼
市政道路设置时,一般有规划部门提供各类管线的定位的,你可以按此来设计,至于已有管线与此相对接,应与相关管线部门联系后,才能定的.
回复
乐在水中
2013年11月18日 00:13:21
4楼
路过,学习中:lol
回复
设计小菜鸟
2013年11月18日 09:27:27
5楼
新人 学习中
回复
ljlzlzlljl
2013年11月18日 10:53:31
6楼
这个主要还是受工程约定实施范围控制。工程没有这块投资(或者说没有这块设计委托),又怎么能进行更多的设计呢。当然,要是少来少去的话,那还是要把上下游衔接起来,视具体情况而定(啰里啰嗦的,:lol)。

另外,我做管道预留一般是按规划甩出现有设计范围的(总不能管线衔接时,把已经做好的路再挖开吧),并且做井,便于后续施工衔接。
回复
小高
2013年11月18日 14:13:57
7楼
:lol路过学习中。。
回复
左岸青衣
2013年11月18日 14:36:13
8楼
遇到与楼主同样的问题,求解答??
回复
小聪聪
2013年11月18日 15:34:51
9楼
给排水管线接入或是接出后续道路的给排水管线时,在图纸上要用文字表标明(如接xx路已建/预留管道、为xx路预留管道);
至于是在道路的设计范围线处直接断开还是画在设计范围之外,这要视情况而定。对于给水管道,若主管道在起始或截止处有其他管线接入时,阀门井也是根据具体情况来布设,但一定不要忘了预留接口,避免其他给水管线接入时还要破坏现状道路;对于排水管道,一般在管线的起始和截止位置布设检查井。
回复
小高
2013年11月18日 16:21:44
10楼
路过学习中:lol
回复
jinan198267
2013年11月18日 16:27:59
11楼
同意楼上的说法,在与其他道路衔接的时候,如果有现状管线,就要通过调研或是物探,查明标高,顺接起来,如果没有现状管线,就要根据道路管线综合竖向标高,提前定好自己设计的给排水管道标高
如果是设计支管的话,预留管道,我们通常都是延伸到设计范围以外,这样以后,就不用再次破路,造成不必要的浪费
回复