请教MNS开关柜结构问题
okjack
okjack Lv.2
2004年11月21日 15:54:17
只看楼主

请问各位前辈,MNS开关柜8E抽屉可否装入S5H400R400/3P的开关?有没有人这么做过?ABB的样本好像有矛盾。一面说8E抽屉的最大电流是250A,一面又把S5H400R400/3P开关放在8E抽屉内。

请问各位前辈,MNS开关柜8E抽屉可否装入S5H400R400/3P的开关?
有没有人这么做过?
ABB的样本好像有矛盾。
一面说8E抽屉的最大电流是250A,一面又把S5H400R400/3P开关放在8E抽屉内。
免费打赏
okjack
2004年11月21日 18:20:55
2楼
帮帮忙!!
那位达人做过相似工程?配电房空间有限,开关安装单元越小越好。
回复
leedreamfly
2004年11月21日 18:40:56
3楼
1、楼主是否参考厦门ABB的样本,这个样本确实有这个矛盾。
2、我做的时候大于250A的断路器就选择16E了。
回复
luker3
2005年09月05日 15:28:57
4楼
8E应该装不下S5开关吧!那样本的错误太低级了
回复
dianqichu
2005年09月05日 16:05:22
5楼
8E的开关额定电流不超过160A的为好,否则空间太拥挤,到时候发热是很难处理的。建议采用16E的单元要好一些。
回复

相关推荐