顶层为跃层,跃层与五层共用暖表,主立管要到跃层以上吗?
chendgc
chendgc Lv.5
2013年11月14日 14:05:23
来自于采暖供热
只看楼主

如题,主立管的自动排气阀一定要是系统的最高点吗?跃层以上的空气可不可以由跃层的分集水器排?

如题,主立管的自动排气阀一定要是系统的最高点吗?
跃层以上的空气可不可以由跃层的分集水器排?
免费打赏
chendgc
2013年11月14日 14:07:09
2楼
求大神指教!!
回复
jyh060552
2013年11月15日 09:25:55
3楼
不必要,我给你发截图了,你看看!
回复
jyh060552
2013年11月15日 09:31:48
4楼
看看这个截图,有什么疑问,留言!
回复
chendgc
2013年11月15日 16:05:25
5楼
jyh060552 发表于 2013-11-15 09:31 看看这个截图,有什么疑问,留言!我五楼管井位置对应跃层是在房间里 也就是说跃层没有管井了,管道进了跃层后不出地面直接接分集水器了。怎么解
回复
chendgc
2013年11月15日 16:06:20
6楼
如图, 立管上去后在露台上,不好看啊
回复
chendgc
2013年11月15日 16:11:38
7楼
chendgc 发表于 2013-11-15 16:05 我五楼管井位置对应跃层是在房间里 也就是说跃层没有管井了,管道进了跃层后不出地面直接接分集水器了。 …我想的是 跃层最高点在分集水器处,分集水器有自动排气阀不就可以了吗?应该没有必要主立管再高出跃层排气了。
回复
wangyinuantong2013
2013年11月15日 22:42:43
8楼
chendgc 发表于 2013-11-15 16:05 我五楼管井位置对应跃层是在房间里 也就是说跃层没有管井了,管道进了跃层后不出地面直接接分集水器了。 …你这图上都做了吧,何解?
回复
wangyinuantong2013
2013年11月15日 22:46:47
9楼
必须要设顶端的,可以不突出露台面等,方法总有的
回复
chinalnkydlzc
2013年11月16日 08:28:04
10楼
利用分集水完全成以.立管上去,对N型也没用
回复
jyh060552
2013年11月18日 08:31:48
11楼
chendgc 发表于 2013-11-15 16:11 我想的是 跃层最高点在分集水器处,分集水器有自动排气阀不就可以了吗?应该没有必要主立管再高出跃层排气 …是的,分集水器有排气阀,有自动排气功能!