室内给排水、消防水系统验收要点
slgctm
slgctm Lv.6
2013年11月14日 11:59:34
只看楼主

1.给水立管采用PP-S套钢一体内外涂镀锌镍合金钢塑复合管,卡套或丝扣连接。 2.给水支管采用PP-R管,电热熔连接。 3.金属管与PP-R管连接时应采用专用的过度管件或过度接头。 4.给水支管用水口处,必须安装PP-R管专用嵌铜管件,堵头封闭。 5.管道穿梁、板、墙时均应设比相应管道管径大2号的钢套管。 6.埋地管道要按设计及规范进行防腐。 7.供水管道试验压力0.9Mpa,管道冲洗和消毒符合国家《生活饮用水标准》。

8.水表井由自来水公司统一设计安装,在管道安装时应做好管道预留及配合工作。



1.消防给水安装及材料必须符合设计及消防技术规范要求。

2.消防管道按设计选用焊接钢管,安装前要进行除锈,工作压力必须达到0.45MPA。


3.按设计要求在室外两个消防给水管进口处设置倒流防止器和一台地下式水泵接合器。


4.埋地部分采用两布三油作防腐处理。明装部分刷防锈漆一遍,银粉漆两遍。


5.消火栓箱为暗装,每个室内消火栓箱内设置直接启动消防水泵的按钮和指示灯各一只。


6.消火栓水龙带选用衬胶水带,长25m,口径65mm,水枪喷嘴口径16mm。


7.消火栓口中心安装高度距地面1.1m,一二层为减压稳压型消火栓。


8.消防管道、成套消火栓箱、启泵按钮和指示灯安装要符合消防验收标准。


9.按设计本工程灭火等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾,选用MF-ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

按灭火器布置平面图分别设置。灭火器顶部离地应小于1.5M。


1.排水管道采用UPVC塑料排水管,承插粘接连接。

2.排水管道安装应符合《建筑排水硬聚彔乙烯管道工程技术规程》。


3.排水立管施工时每层应设伸缩节。


4.排水立管一、三、顶层设检查口,检查口距地面1m。


5.排水支管的坡度为0.026,排水支管的坡度坡向立管,严禁倒坡。


6.地漏应比所处地面低5mm,有效水封深度不小于50mm。


7.埋地排水管道应在土建地面回填夯实后再开挖敷设。


8.排水横支管末端未设置清扫口者,应设带清扫口弯头的配件。


9.排水平干管与立管交汇处必须采用两个45°弯头连接,严禁使用90°弯头连接。


免费打赏
君临天下
2013年11月14日 13:36:37
2楼
感谢楼主分享心得体会
回复
xieyuhangcool
2013年11月14日 16:49:39
3楼
感谢楼主分享,很有用
回复
tianjiadao
2013年11月15日 08:49:20
4楼
感谢楼主分享,很有用
回复
szg169
2013年11月15日 09:40:21
5楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
yjy3091
2013年11月15日 10:28:37
6楼
大家感谢楼主,请楼主多提供此类技术资料,
回复
枪骑兵81
2013年11月15日 11:27:17
7楼
非常感谢楼主分享!!!!
回复
九天之上
2013年11月15日 11:46:14
8楼
有些数据感到困惑,如排水支管的坡度为0.026
回复
xjzh1212
2013年11月15日 14:52:50
9楼
谢谢楼主分享
回复
济彰
2013年11月15日 16:11:30
10楼
不错不粗,楼主~
回复
ly7818
2013年11月15日 17:27:41
11楼

感谢楼主分享心得体会
回复

相关推荐

APP内打开