关于管道的当量绝对粗糙度
zhongwenxunshen
2013年11月14日 11:12:26
来自于中央空调
只看楼主

刚在坛子里看到有人说热水管道的管道当量绝对粗糙度一般取0.5,对吗?那冷水的取多少?还是根据管材取的?有没有依据,请指点,谢谢

刚在坛子里看到有人说热水管道的管道当量绝对粗糙度一般取0.5,对吗?那冷水的取多少?还是根据管材取的?有没有依据,请指点,谢谢
金木研01
2020年01月06日 15:20:01
2楼

七年前的问题还是没人回答,我也在找这个问题的答案。然后我可以告诉你冷水的取值,虽然这么长时间过去了,你已经找到了答案。  根据《空调工程》/黄翔主编-北京机械工业出版社,2006.4(2013.7重印) 普通高等教育“十一五”国家级规划教材,第九章第五节,(9.5节,第460页,倒数第二行)写到,冷水管路当量绝对粗糙度,闭式系统k=0.2mm,开始系统K=0.5mm.

然后供暖的管道取值真的是0.5么?在哪里可以照到

cof1589027134224城镇供热管网设计规范 CJJ 34-2010能找到

回复