各位前辈,如果用VRV设置空调时,在没有冷却水或冷冻水的情况下!要外加新风的话用什么机组给房间送新风呢?
各位前辈,如果用VRV设置空调时,在没有冷却水或冷冻水的情况下!要外加新风的话用什么机组给房间送新风呢?
2楼
三种方法
1。用全热交换器
2。用小系统专门做一路新风冷冻水系统,新风机用空调箱
3。用全新风风管机,如易龙
回复
3楼
楼上朋友能详细介绍一下第一和第三种方法吗?VRV中的制冷剂能用全热交换器和水热交换吗?第三种方法中风管机不是也要走冷水吗?
回复
4楼
拜托,风管机走冷媒。另外去问VRV厂商什么是全热交换器,有样本你就明白了。
回复
5楼
我有但是不知道怎么上传给
回复
6楼
感谢cnbbzz的赐教,我现在手上就是没有那方面的样本,也不知道有那家厂商生产这些产品,只能请求各位前辈不吝赐教了,我对设置VRV不是认识很多!
回复
7楼
大金有全热交换器
回复
8楼
也可以直接在室内机上引入新风啊,不过需要看实际情况
回复
9楼
都不是很明白啊,可怜我没有大金的产品样本,各位前辈能说说全热交换器的使用原理吗?譬如它是怎么与VRV的管道连接在一起的呢?换热后水与表冷器的回路中怎么设置呢?需要注意什么呢?请个位前辈不吝赐教!小弟感激不尽!
回复
10楼
全热交换器与VRV系统无直接关系,只是搭配使用比较好罢了,不仅大金有,日立,东芝这些日系系统在配置节能的VRV系统时一般选用全热交换,本身只是室内外空气间的换热,没有这些回路要设计,只用考虑引入新风和排出回风的室内外布置就行.缺点是,好的产品价格偏高,便宜的,各种参数不好
回复
11楼
这些天来找了一些资料,终于知道全热交换器是什么一回事了,它是用室内排风与新风进行热交换,但我想再问一下,怎么计算排风中的有多少热量传到新风中去呢?即全热交换器负担了多少新风负荷?
回复